99问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器变比选择规范
电流互感器变比选
多少合适?
答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
电流互感器
的
变比
如何
选择
具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、
根据一次侧负荷电流的大小来定
。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器
的
变比
是如何
选择
的?
答:
电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如此时穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选择250/5的互感器。根据一次测负荷电流的大小来定,一般情况下电流互感器的一次测电流,要高于一次测负荷电流百分之20左右。根据现在的电气装置的电测量仪装置设计规范的规定,在正规的运行条件下,我们要根据仪表...
高低压
电流互感器变比
怎么算及型号如何
选择
?
答:
一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,
其变比常按额定电流的2倍或更高来选择
,这样可以保障保护定值适中,保护精度比较高,在这个定值附近,既不会出现电流太小继电器或机构不动作,也不会出现电流太大使互感器饱和,达不到定值而不动作;用于计量用的电流互感器,...
电流互感器
变化比的
选择
答:

电流互感器变化比的选择:(1)额定电流(一次侧)。应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍
。(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。(3)注意准确度等级。若用于测量,应选用准确度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0....
电流互感器
倍率怎么
选择
?
答:
对配电变压器保护用
电流互感器
的
变比选择
按以下顺序较为合理:首先,应按继电保护的要求
选择变比
,特别是电流速断保护,尤其是当系统短路容量较大时。其次,在实际设计过程中应合理控制 mjs,若 mjs 较大,建议采用加强了B级10% 倍数的电流互感器。再次,当系统短路容量较大时,电流互感器动稳定的校验不...
电流互感器变比
规格
答:
一般情况下,计量用
电流互感器
变流比的
选择
应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将
变比选
得大一些。详细内容参见: http://wenku.baidu.com/view/9ee7c87d27284b73...
电流互感器变比
该怎么
选择
?具体方法是什么?小弟刚接触互感器没多久...
答:
电流互感器选择变比
的时候,一定要了解电缆前端开关的电流,如果为300A那么就
选变比
为300/5的电流互感器!此种方法为根据开关选择变比的方法!另一种方法为根据电说载流量来选择!假如是10平电缆载流量为50A那么我们需要50X1.5=75A所以选择75/5的变比的电流互感器!
选择电流互感器
不能过大过小一般为...
电流互感器
的
变比
有没有标准
答:
电流互感器变比
规格标准:电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用...
电流互感器选
倍率大的好还是小的好?
答:
回答:根据民用建筑设计
规范
中规定:“仪表的测量范围和
电流互感器变比
的
选择
,宜满足当被 测量回路以额定值的条件运行时,仪表的指示在满量程的70%。” 所以一般在选择电流互感器,按额定电流的1.3~1.5倍来选择。 推荐答案3:电流互感器选择倍率不是大好还是小好的概念,不存在倍率大、小好,合适为好。...