99问答网
所有问题
当前搜索:
电梯导轨可以焊接吗
为什么
电梯导轨
在支架上安装只能用压板固定, 不可用
焊接
或穿孔用螺栓固...
答:
电梯导轨
通过固定支架穿螺栓用压板来固定位置是目前电梯安装工艺中规定,并已经认可的方法。地球上的季节温度差很容易造成导轨的热胀冷缩,导轨对接时允许有间隙的存在,通常不大于0.5~1mm(导轨的类型不同要求不同),主要是为了考虑导轨的因为季节的原因伸缩,所以导轨固定不
能焊接
。
电梯
安装
导轨
时应注意哪些安全事项?
答:
导轨
的安装:1)在安装前,应对导轨连接板进行清洁、除锈。除毛刺,检查直线度。2)导轨由下向上逐根安装,导轨应用压板固定在导轨支架上,不应采用
焊接
或螺栓连接,凸头向上,凹头向下。3)用样板架的垂直线和校导尺对导轨进行调整和效验。等 ...
电梯导轨
有哪些技术要求?
答:
1、每根
导轨
至少有两个导轨支架,其间距在2-2.5M之间,特殊情况,应有措施保证导轨安装满足GB7588-2003规定的弯曲强度要求。导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入深度不应小于120mm.如果用
焊接
支架焊缝必须是连续的,并应双面焊牢。2、当
电梯
冲顶时,导靴不应越轨。3、每列导轨...
通力对于
电梯导轨焊接
要求
答:
通力对于电梯导轨焊接要求至少有两个导轨支架
。每根导轨至少有两个导轨支架,其间距在2-2.5M之间,应有措施保证导轨安装满足规定的弯曲强度要求。导轨支架水平度不大于1.5%,导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入深度不应小于120mm.用焊接支架焊缝必须是连续的,并应双面焊牢。
电梯导轨
副轨脱落怎么办
答:
用工具固定住。1、首先根
导轨焊接
在导轨架上并装设限位开关,是解决
电梯导轨
副轨脱落的方法。2、其次以保证在拆除下半部导轨后上半部不脱落,电梯不脱轨。3、最后从上到下拆除这个位置以下的旧轨,用工具固定下半部导轨支即可。
电梯
现场
焊接
安装稳当吗
答:
不稳当。传统的加装
电梯
方式现场
焊接
安装,无法保证工艺稳定, 掌握不当,很容易产生焊缝缺陷和焊接变形,且安装噪音大,空气污染大,存在安全隐患。电梯是指动力驱动,利用沿刚性
导轨
运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级,进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。
迅达
电梯
调试相关介绍
答:
导轨
支架上不得再
焊接
。以上就是小编今天所讲的迅达
电梯
的调试问题,小编讲得很详细,相信大家也有了初步的了解,我们
可以
看出来,调试迅达电梯时,一定要保持谨慎细心的态度,细节很重要,不要忽略细节,这样才能成功的调试迅达电梯,有兴趣的朋友还可以上网搜查一下迅达电梯的其他知识,拓宽自己的知识面。
电梯导轨
支架间距
答:
电梯导轨
支架的水平度也有严格的要求,不得大于1.5%。水平度的控制对于电梯的正常运行和乘客的安全至关重要。导轨支架的地脚螺栓或支架直接埋入深度不应小于120mm,这样
可以
提供足够的支撑和稳定性。如果采用
焊接
支架,焊缝必须是连续的,并且应双面焊牢,以确保焊接的牢固性和可靠性。导轨应使用压板固定在...
请问
电梯导轨
底部采用-40x4扁钢与基础接地网的等电位板连接,一般怎么做...
答:
既然“1、
电梯
井道本来有一根40*4扁铁通到机房,是接到这跟扁铁,”检测这个等电位扁铁和总等电位的连接状态,如果正常,以下的全部都不要再考虑;还是重新从接地装置
焊
一根出来?扁铁
可以
用25方的铜线代替?++ 度可以的
对于砖混结构的
电梯
井道,一般
导轨
架的固定方式为( )
答:
【答案】:B 这道题的考点是
电梯
的安装。一般砖混结构的电梯井道采用埋入式稳固
导轨
架既简单又方便。A.
焊接
式、C.预埋螺栓固定式和 D.对穿螺栓固定式适用于钢筋混凝土结构电梯井道。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯导轨可以焊接在导轨架上
电梯导轨安装示意图
电梯需要焊接嘛
电梯曳引机主轴能否焊接
电梯隔瓷板支架可以焊接吗
电梯支架允许现场电焊吗
加装电梯电梯门的焊接
电梯导轨接缝要求
常州电梯检测机构