99问答网
所有问题
当前搜索:
电机热保护怎么选择
三相
电机
用多大的
热保护
器
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器
:选大于交流...
三相
电动机的热保护
器的数值是
怎样选择
的?
答:
在三相
电动机的保护
中,热保护器(热继电器)的选择是一个关键步骤。对于一个2.2KW的电动机,其额定电流通常介于4.4至5A之间。因此,在
选择热保护
器时,应确保其电流额定值接近电动机额定电流的0.9至1.1倍。这样可以确保在电动机负载接近其最大容量时,热保护器能够有效地发挥作用。然而,电流额定值...
电动机保护
元件采用热元件时,一般按电动机额定电流的( )倍
选择
。
答:
本题涉及的考点是电动机保护元件的选择。
采用热元件时,热元件一般按电动机额定电流的1.1~1.25倍选择
;采用熔丝(片)时,熔丝(片)一般按电动机额定电流的1.5~2.5倍来选择。
三相
电动机的热保护
器的数值是
怎样选择
的?
答:
举个例子给:一个2.2KW的电动机的额定电流大约为4.4--5A之间,
所以选的热保护器(热继电器)的电流值应该是电动机额定电流值的0.9--1.1倍
。或者选热保护器的电流值等于也行,不要选的太小,太小容易过热保护!过大也不好,起不到热保护作用!热保护器是两片不同的合金组合在一起,通过电流...
一个11KW的
电机
,热过载
保护
电流
如何选择
?
答:
按额定电流的1.5倍左右选取,11KW的额定电流是22A左右。保护电流是33A
,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你的电机的启动频率,如果是频繁启动的话,你的接触器和热保护器就不合适了,就要换大的。3、11KW交流异步电动机的额定电流大约是22A左右,过载继电器的整定电流一般取...
电机热保护
器
怎么
选型?
答:
电流整定范围:6.8~11A。4KW的三相
电机
的电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A
热保护
的热继器
选择
: 一般情况下,按
电动机的
额定电流
选取
,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作电流。
一个7.5KW的
电机
,热过载
保护
电流
如何选择
?
答:
4KW以上
电机
基本上负载电流是功率2倍,但小于4KW电机负载电流是功率2-3倍,其实最好察看一下电机铭牌上的电流,这样更准确些。再有
选择热
继电器
保护
电流最好比负载电流大一些,这样方便调节。
如何
给三相
电机选择交流接触器
,
热保护
,电缆线这个是要
怎么
算的。
答:
接触器
选择
可以比
电机
的额定电流稍大点,大一级最好(当然如果成本不是问题的话)。另外,电机的启动方式,环境温度,等等也是考虑的范围,视情况选择高一级的接触器。
热保护
是指热继吧?热继电器的选择一般为电机额定电流的1.1倍。至于电缆,选择方式跟接触器一样,根据电机的电流来选择,一般大于电机...
我有一台30KW的
电机
,额定电流约60安,请问
怎么选取
空气开关,交流接触...
答:
你的负载是电动机,首先要考虑它的启动电流.
电动机的
启动电流一般是它的额定电流的1.25~1.5倍.所以,你
选择
空气开关的容量应该在80~100A之间,接触器选择承载电流大于60A的就可以了.热继电器选择63A的,它的
保护
范围最大是63A可调.
注塑机电路上的
热保护
应该接常开点还是常闭点,是接N线还是火线,多大的...
答:
热保护
用在油泵
电机
控制电路上,接在常闭点,常开接故障指示。不能说接的是零线还是火线,要看接触器的线圈电压是多少,常用的有380,220,36,24这几种,至于装多大的热保护,看电机铭牌。电机额定电流在它的调节范围之内就可以了。装好后最好用钳表量电机带负载时的电流,调在等于或者稍大于它就...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
热保护器怎么选择
电机热保护器怎么选配
电机用哪种温度保护器好
压缩机过热保护器怎么选型
大功率电机怎么配热保护器
热过载保护器怎么调选择大小
电机选热保护器电流怎么选
电机热保护器在电机什么位置
电机热保护器怎么调节