电机热保护怎么选择
电机
综合
保护
器和热继电器有什么不同?
答:
往往是
电机
烧坏了,热继电器不动作.所以综保完全可以替换热继电器。热继电器只能过载
保护
,断相保护几乎是没什么效果的,而保护器在断相的时候能立刻动作,很灵敏。综保能够保护的范围比热继电器大 但是我实际工作中发现综保不如热继电器可靠 经常出现电机烧坏 而综保没有动作。所以必须要用质量好的综保。
大
电机
用互感器加热继电器过载
保护 怎么
接线
答:
5的电流互感器,那么你应该选用350/,那么你把继电器整点为3,比如你测得
电机
实际电流是250A那要看你的电机额定电流是多大了,因为一次侧电流是70时,我打个比方,那么你整定时应该按照比电机实际的运行电流大一点来整定.8A,这样就能起到热继电器的作用了,如果你的电机额流是300A,而你的热继电器应该...
单相
电机
经常
热保护怎么
办
答:
导致
热保护
的常见原因:
电机
过载或电机绕组有短路,逐一排查一下。
电机
对应断路器,热继电器和接触器的
选择
规律?
答:
1、断路器的整定电流可按电机额定电流的两倍选。2、接触器可按1.2~1.5倍选(越大越可靠、也越贵);3、热继电器有一调整范围,其最大值通常
选电机
额定电流的1.5倍,使用时适当下调至1.2倍上。如果是组合安装在接触器上的热继电器,选型时要与接触器配合
选择
。4、电机(英文:Electric machinery...
怎样选择
热继电器??
答:
然后根据该额定电流来
选择热
继电器的型号。 热元件额定电流的整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流;当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于
电动机的
额定电流;热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
55KW
电机热保护
不起作用,请问
怎么
办啊
答:
问题不是很清楚,是
怎么
发现没起作用的?
热保护
是用的什么元件,是综合马达保护装置还是热元件?首先要检查接线是否正确?其次要检查定值设置是否与
电机
相匹配,如果设定太小则误动作,设定太大则不会动作。
电机热
过载
保护
了,警报器响
怎么
接线,急,谢谢
答:
热过载
保护
器有两组触点,一组是常开,一组是常闭,根据需要连接报警器即可。
如何
检查判断
热保护
器好坏?
答:
停止”钮22。计时单位钮5,0.00S—99.99S;6,0.0S—999.9S;7,0S—9999S;9,0.0min —999.9min。当测试额定6倍的启动电流时,一搬按规程应从热元件冷态开始。热继电器的其它参数整定请参阅有关规程进行,也可按被
保护
的
电动机
负荷情况选定热继电器的安——秒特性。
单项
电动机
启动后不能稳定运行,大约30秒后会热继
保护
,大概是何道理...
答:
1:电容问题 2:负载问题 3:启动绕组问题 4:就这3种问题,自己查下吧
电机
突然停止运转
热保护
器都没有跳
怎么
处理?
答:
电机
突然停止运转,
热保护
器没有跳的处理方法是先关掉电源后再重新启动试试。