电机怎么配热继电器
热继电器
是接在
电动机的
主电路还是接在控制电路?
答:
热继电器
的热元件端接在
电动机的
主电路,动作触点接在控制电路。热继电器的动作时间,是和电流有一个动作的时间曲线的,不同的过载电流由不同的动作时间,而熔断器的动作时隔瞬时的,所以起不到过载保护功能,容易,热继电器在短路时因为电流很大也会动作,但动作时间慢于熔断器的动作时间而起不到短路保护的目的。 本回答由...
两个120w三相
电机
,空气开关和
热继电器怎么
选择
答:
如果是分开供电的话用1A的空开两个,上段总的用2A的空开一个,
热继
选0.16-0.25或0.25-0.40的都可以
11kw的
电机
用多少安培的
热继电器
和接触器
答:
一般来说,11kw的
电机
,其额定电流通常在22-24A之间(具体值需要参考电机的铭牌),所以应该选择大于等于这个范围的接触器和
热继电器
。通常,我们可以选择25A或者32A的接触器和热继电器。在实际应用中,也有一些用户为了安全考虑,会选择比电机额定电流更大的接触器和热继电器。
11KW的风机
热继电器怎么
选
答:
11KW的风机
热继电器
可以选择32A的热继电器。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照
电动机
额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11千瓦
电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
三相90W
电机如何
选择接触器
热继
?
答:
三相90W
电机
,额定电流大约:0.17A 接触器选用:0.5-1A
热继电器
选用:0.2A
1.5KW的三相
电动机
应配多大电流
热继电器
和接触器,导线
答:
1.5kw
电机
额定电流为3A左右,放大1.2倍为3.6A。用JR-36型
热继电器
整定范围2.5A-3.6A。接触器用cjx2-0911就行。导线用1.5mm2.铜线。三相
电动机
是指用三相交流电驱动的交流电动机。三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转...
30KW的三相
电机
要用多大接触器和
热继电器
,谢谢!
答:
30KW 三相 380V
电动机
额定电流 60A 用CJx2-9511 接触器 配这个
热继电器
一个380V22KW 的
电机
有一个
热继电器
一个
电动机
综合保护器和一个100A...
答:
主电路:综合保护器-接触器-
热继电器
-
电机
;控制回路:压力开关常闭接点-综合保护器常闭接点-热继电器常闭接点-接触器线圈;综合保护器和热继电器的动作电流调至
电动机
额定电流的1.1倍左右。自动恒压供水不需使用按钮。
电机配
断路器,交流接触器,
热继电器
怎么配
,有什么标准可以依照或相关...
答:
电工设计手册上不会给你列出
电机配
断路器的答案,电机是负载,有功率的,结合初中学过的物理,在我们国家常规的工频电压下,不要考虑功率因数,但要考虑电机效率,计算出电流就是选电器元件的基本依据,接触器简单,你只要选择大于计算电流的规格就可以,而且越大越好,只要你钱多。
热继电器
按照不小于1.05...
请教师傅们
热继电器
是根据
电机
的启动电流还是工作电流来配置?_百度...
答:
根据工作电流来配置,虽然启动电流要比工作电流大很多,但由于热惯性的作用,启动过程时间很短,瞬间的大电流不会使热量迅速上升,故启动时的大电流不会使
热继电器
动作。。。