电容电压互感器原理图和电磁
为什么一条出线上既有电容式
电压互感器
又有耦合
电容器
?一般的变电站出...
答:
电压互感器
是用来监视线路是否带电,同期合闸、自动重合闸进行检定线路无压、有压,以及同期检定重合,线路侧电压互感器为此提供线路电压采样依据。耦合
电容器
是与阻波器相配合,对高压线路某一相导线复用作通讯通道,也能作为继电保护高频保护通道。随着光纤通讯技术发展,这种通讯手段逐步将淡出历史舞台。
220千伏
电容
式
电压互感器
分压电容承受多大电压
答:
57.7V,作用
和电磁
式
电压互感器
一样,但前者具有康铁磁谐振功能,且呈容性可提高系统功率因数,也可用于载波通讯。
电容
式电压抽取装置就是电容分压器,其输出容量很小只能接输入阻抗大的测量设备,输出电压一般很小,负载能力很差。
串级式
电压互感器与电容
式电压互感器的电气
原理
是一样的,都是把高电 ...
答:
这话不对。不同的
电压互感器
作用相同,但是内部构造
原理
不同。
电磁
型电压互感器是利用变压器降压原理,
电容
式电压互感器是利用电容分压原理。
电磁
炉同步电路和检测电路怎么找
答:
电流
互感器
T1的次级测得的交流(AC)
电压
.经D9~D12组成的桥式整流电路整流,EC3电解
电容
滤波平滑、由电阻R15、RJ41、RJ16分压后,所获得的电流电压送到CPU,该电压越高表示电源输入的电流越大,待机时电流取样基本为零,如上图所示, 电流越大,A点的电流电压波形幅值越高,B点的取样点就越高,...
电压互感器
的主要类型
答:
5.按工作
原理
划分,还可分为
电磁
式电压互感器,
电容
式
电压互感器和
电子式电压互感器。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏 安或兆伏安为计算单位;而...
电压互感器和
电流互感器为什么二次侧都要接地?
答:
电压互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电流互感器、
电压互感器
试验项目分别是什么及其标准是什么
答:
电流
互感器原理
是依据
电磁
感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗...
110kV
电压互感器
为什么要安装在避雷器前面
答:
改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的
电压互感器
。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是
电磁
式的(
电容
式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电容
式
电压互感器
二次接放电间隙
答:
您想问的是
电容
式
电压互感器
二次接放电间隙的作用吧?作用如下:1.是防止声音过大。2.防止爆保险等保护元件。电容式电压互感器的特点:1.可将其分压电容兼做高频载波通讯的耦合电容。2.电容分压式打压互感器的冲击绝缘强度比
电磁
式电压互感器高。3.在高压配电装置中占地面积很小。
电压互感器
用
电容
电阻怎样改变其比差和角差,之间有何联系??
答:
只有·
电容
式
电压互感器
,简称CVT,才会有电容对比差和交差的影响。
电磁
式电压互感器只有线圈绕组直流电阻带来的比差。 对CVT而言,U2=U1×C/C2,可通过电容元件个数调节比差,至于角度差,要通过调节补偿电抗器的线圈匝数来调节。你说的是电子式互感器吧!电子式互感器用电子电容来调整比差和角差。