99问答网
所有问题
当前搜索:
电压互感器故障现象及处理
电压互感器
常见
故障
有哪些,应如何
处理
答:
电压互感器常见故障 1
产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁心叠片及绕制工艺不过关等
,均可能致使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,出现击穿。该类型的电压互感器一次侧绕组发生匝间短路,这样电流会迅速增大,铁磁也将迅速饱和从而导致谐振过电压,使绝缘击穿 2 ...
电压互感器
原理及作用 电压互感器异常
处理
方法
答:
3、异常处理方法:根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作
。检查高、低压熔断器及自动空气开关是否正常,如熔断器熔断、应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。
电压互感器
常见的
故障
有哪些
答:
3.
铁磁谐振导致的击穿
:铁磁谐振可能会引起电压互感器的击穿。
电流互感器.
电压互感器
发生哪些情况必须
答:
1、发生下列情况之一应立即停止运行 严重发热、冒烟、冒油时
。 高压侧熔断器连续熔断两次。 外壳破裂、严重漏油。 内部有放电声或异常声音。 设备着火。2、电压互感器二次回路断线 现象:相应的电压表指示到零,电度表指示失常。 相应的有功表、无功表指示降低或到零。 “电压回路断线”信号发出。处理:...
请教各位老师: 请问
互感器
的
故障
有哪些?如何判断?
答:
(2)电压互感器对应的电压表指示偏低或无指示,有、无功表计指示降低或为零
。 2、异常处理 (1)
汇报所属调度,申请停用有关保护
。 (2)更换熔断器或合上二次小开关。 (3)若二次小开关仍跳开说明二次回路有短路,应通知有关部门处理。 三、本体出现故障的处理 1、
异常现象 (1)本体有过热现象
。 (2)内部有放电...
运行中
电压互感器
出现哪些
现象
须立即停止运行?
答:
1、运行中的
电压互感器
的一次高压熔断器熔断,应停止运行。2、运行中有不正常的振动或噪声,有放电声音。3、运行中电压互感器电压指示不稳定,忽高忽低。4、一次接线端有放电闪络痕迹,二次接线端有打火痕迹的。5、电压互感器温度异常升高发热。6、电压互感器冒烟或有焦臭味。
电压互感器故障
如何检修?
答:
3.高压保险多次熔断:导致内部绝缘严重损坏,层间和匝间都会产生
故障
。4.中性点接地,电压波动:这样会
表现
为操作是串联谐振状态,没有操作是内绝缘损坏。5.电压指示不稳:检查接地是否良好。6.
电压互感器
回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。7.电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼...
电压互感器
的常见异常
答:
(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路
故障
;(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相
电压
升高并以低频摆动,一般为串联谐振
现象
;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是
互感器
内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;(5)中性点...
电压互感器
常见异常应怎样判断?
答:
母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振
现象
;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路
故障
;(5)中性点有效接地系统,
电压互感器
投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。
电压互感器
回路断线了会发生什么
现象
?
答:
对于电压互感器回路断线,应按照以下三个步骤处理:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,
退出有关保护,防止误动作
;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头现象,切换回路有无接触不良现象。