电压互感器故障现象及处理
电压互感器故障
输出电压降低
答:
从互感器使用规范角度看:
电压互感器
的二次负荷不可过大,实际使用一般不可超过互感器的标称的额定二次负荷。二次负荷过大,准确度降低。从简单的电路知识角度看:电压互感器二次绕组是有内阻的,二次负荷过大,内阻上会有压降,输出电压自然降低。
电压互感器
回路断线的
处理
方法是什么?
答:
对于
电压互感器
回路断线,应按照以下三个步骤
处理
:(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作;(2)检查高、低压熔断器及自动开关是否正常,如熔断器熔断,应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理;(3)检查电压回路所有接头有无松动、断头
现象
,切换回路有无接触不良现象。
高压
电压互感器
烧坏的原因?
答:
1、 二次产生短路,这种情况互感器投运3-5min钟就回烧掉; 2、 接地
电压互感器
开口三角有短路
现象
,在正常投运时互感器不会烧毁,但当外部线路有接地现象或电网上有谐振现象时,互感器也会烧毁; 3、 电压互感器空载损耗偏大,铁心一直运行在接近饱和的边缘,当电网电压长时间波动时,互感器也会烧毁...
电压互感器
断线有哪些
现象
?如何
处理
?
答:
处理
时,先考虑
电压互感器
所带保护及自动装置,防止误动作,检查一、二次保险是否熔断。如果一次保险熔断,应查明原因进行更换。若是二次保险熔断时应立即更换。如保险完好,可检查电压互感器回路接头有无松动,断头
现象
,切换回路有无接触不良现象。在检查时要做好安全措施,保证人身安全。防止保护误动作。
10KV
电压互感器
烧毁原因都有哪些
答:
10kV
电压互感器
爆炸绝大部分是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除
故障
过流设备...
1.
电压互感器
一、二次侧熔丝熔断一相线电压表指示不变?
答:
解决方法:⑴其内部线圈发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等
故障
。⑵二次回路故障,由于二次侧熔丝选用熔断电流过大;⑶系统一相接地,电压升高或系统间歇性电弧接地,使
电压互感 器
铁芯饱和,电流急剧增加可能使熔丝熔断。⑷电力系统发生铁磁谐振,
电压互感器
上产生过电压或过电流,可能使熔丝熔断。电...
运行中的
电压互感器
内部有放电声及其他噪声
答:
电压互感器内部
故障
。运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声应立即退出运行,电压互感器内部出现故障,及时更换电压互感器。
电压互感器和
变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大。
电压互感器
二次回路断线有什么
现象
?怎样
处理
?麻烦告诉我
答:
电压互感器
二次断线时,发出预告信号,电压回路断线光字牌亮,低电压继电器动作,频率监视灯灭。表计指示不正常,同期检查继电器有响声。
处理
:首先考虑互感器所带继电器保护自动装置,防止误动作。再检查熔断器是否熔断,若熔断器熔断应立即更换,再熔断时,应检查原因,不得加大熔断器容量。如二次熔断器完好,...
电压互感器
的常见异常
答:
则可能是分频或高频谐振;(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路
故障
;(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相
电压
升高并以低频摆动,一般为串联谐振
现象
;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是
互感器
内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或...
柴油发电机
电压互感器故障
原因有哪些?
答:
3、接地片与铁芯接触不良。
故障现象
:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。4、铁芯松动。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。5、绕组断线。故障现象:运行时,断线处可能产生电弧,有放电响声,断线相的