99问答网
所有问题
当前搜索:
电力电缆放线长度要求
变电站到配电室距离3000米,用YJV22-3×400 的高压电缆,
电缆长度
...
答:
电缆长度是按电缆敷设长度确定的,电缆敷设长度由电缆的全长加上附加长度
,附加长度的计算方法如下: 1、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉等,增加2.5%;2、电缆进入建筑物,增加2M;3、电缆进入沟内或吊架时引上(引下)预留1.5M;4、变电所进、出线,增加1.5M;5、电力电缆终端头,预留1.5M 6...
电缆
敷设时有哪些
要求
答:
1.1.1. 电缆放线架应放置稳妥,
钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合
。1.1.2. 电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。1.1.3. 在带电区域内敷设线缆,应有可靠的安全措施。1.1.4. 电缆在终端与接头附近宜留有一定的备用长度。...
配线接入何处需要计算预留
长度
?
答:
配线接入何处需要计算预留
长度
如下:电缆进入建筑物。主要是在市政道路的外线(或是交安工程电缆)进入场地内时,就必须考虑他的预留的最小值2m。电缆进入沟内或吊架是引上(下)预留最小值1.5m。变电所进线、出线,考虑预留最小值1.5m。
电力电缆
终端头,预留最小值1.5m。电缆中间接头盒两端各留2m。
室外
电缆
施工注意?
答:
电缆放线架应放置稳固,钢轴的强度和长度应与电缆盘的重量和宽度相匹配
。敷设前应计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。在带电区域内敷设电缆时,必须有可靠的安全措施。4. 电缆施工敷设要求 (1) 施工中不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。在三相四线制系统中应使用四芯...
电缆
线路的敷设方式及施工技术
要求
答:
1.明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;
2.埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处
;3.直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;4.电缆穿越路面时应穿套管保护;5.铠装和铅包电缆的'金属外皮两端必须接地。6...
电缆
规范布放有写什么
要求
?
答:
一、
电缆
管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。 二、当塑料管的直线
长度
超过30m时,宜加装伸缩节。 第3.0.6条 电缆管的连接应符合下列
要求
: 一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜...
高压
电缆
施工方案求一份?
答:
采用阻燃
电力电缆
和耐火电力电缆穿管或桥架敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根
电缆长度
,合理安排每盘电缆。电缆盘滚动应按盘上所标箭头方向滚动,防止因电缆松脱而互相绞在一起,电缆线盘,滚到预定位置后,用千斤顶将线盘项起架在
放线
架上,线盘距地面50~10mm,能自由转动,电缆敷设采用...
电缆线
有什么标准
答:
本产品适用于架空
电力
输配电线路。三、使用特性:1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。3.
放线
滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线...
电线电缆
的国家标准是什么?
答:
1、
电缆
长期允许工作量不超过70摄氏度。2、电缆敷设的温度不低于0摄氏度。3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个)1、本产品用于敷设在额定工频电压35KV及以下的架空
电力
线路中,作输配电能用,电缆导体允许工作温度为90度,...
我要找
电力电缆
工程土建预埋及施工方法。
答:
3 在不能满足上述
要求
的地段应按设计要求敷设。3.1.8 机械敷设电缆时,
电力电缆
最大允许牵引强度:铜芯电缆不宜大于70N/mm 2 ;铝芯电 缆不宜大于 40N/mm 2 。严禁用汽车牵引。3.1.9 电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥。绕包绝缘前,应用汽油浸过的 白布将线芯及绝缘表面擦干净...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆头预留长度规范要求
电缆进配电柜预留长度
高压电缆接头预留长度的规范
电缆预留长度 规范
高压电缆终端头长度设计规范
电缆接长规范要求
敷设电缆多少米预留长度
电缆长度不能超过多少米
建筑施工拖地线缆的长度要求