现浇结构外观及尺寸偏差
混凝土
现浇
构件截面
尺寸
的允许
偏差
为多少啊?
答:
混凝土现浇构件截面尺寸的允许偏差为+8,-5
,如下图所示:现浇混凝土构件主要区别于预制类混凝土构件,在施工现场进行浇筑成型的混凝土构件,以一个工程为例,从地下基础开始,现浇混凝土部分有基础底板,柱子,楼面板,梁,楼梯等。在二次结构期间还有构造柱和圈梁。
现浇结构尺寸
、垂直度、平整度允许
偏差
是多少?
答:
现浇结构尺寸,
垂直度,柱、墙层高≤6m允许偏差: (10)mm;>6m允许偏差:(12)mm 全高(H)<300允许偏差:H/30000+20(mm)
;全高(H)>300允许偏差:H/10000且≤80(mm)。表面平整度,允许偏差:8(mm)。参考资料:〖GB50204—2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范 ...
现浇
混凝土楼板的
尺寸
允许
偏差
答:
自2015年9月1日开始实施《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204---2015标准,
现浇结构尺寸
允许
偏差
也相应调整为:供参考。
现浇
楼板允许
偏差
是多少
答:
单层允许误差为±10mm;全高允许误差±30mm
。根据GB50204-2015(2015版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.3.2现浇结构的位置和尺寸现浇结构检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽...
混凝土平整度的检验标准是什么?
答:
GB50204-2015规定,现浇结构的尺寸偏差和检验方法要求,
现浇混凝土构件成型后表面的平整度偏差应为8mm,检查方法为2米靠尺配合塞尺检查
。平整度采用钢板尺或紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可以采用其他专用设备测量。
现浇
混凝土地连墙:轴线允许
偏差
是多少mm,外形
尺寸
允许偏差多少mm;
答:
你好,你可以查考一下。根据国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 第4.2.9条
现浇结构
模板安装轴线位置的允许
偏差
为5mm。第8.3.2条 现浇混凝土结构拆模后的轴线位置的允许偏差:整体基础15mm,独立基础10mm,墙柱梁8mm。混凝土设备基础的轴线位置允许偏差为20mm。第9.3.3条 ...
现浇
混凝土有梁板平整度一般控制在多少mm内
答:
现浇结构尺寸
允许
偏差
见GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2-1,表面平整度8mm,(2米靠尺内)。
混凝土梁
尺寸
允许
偏差
多少?
答:
1. 混凝土梁的
尺寸偏差
包括保护层厚度偏差,其允许范围为±8mm。2. 针对梁的尺寸,最大允许偏差为1cm,以满足混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011的要求。3. 根据GB50204-2011的第8.3.2条表8.3.2-1,
现浇结构
砼截面尺寸的允许偏差为“+8,-5”,检验方法是通过卷尺进行测量。4. 现浇...
混凝土平整度规范要求是什么?
答:
根据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015规定:现浇结构的尺寸偏差和检验方法要求,现浇混凝土构件成型后表面的
平整度偏差应为8mm
,检查方法为2米靠尺配合塞尺检查。混凝土表观是否平整,主要取决于浇筑施工工艺。首先浇筑时需要混凝土在地面上的水平度,尽量让其平整,以便于压实时施工方便,待混凝土初...
现场
结构外观及尺寸偏差
和填充墙砌体的检验批是什么时候做?
答:
现浇结构外观及尺寸偏差
的检验批的时间应该在混凝土拆模后的时间,填充墙砌体的检验批时间就是在拆模之后,主体结构接近封顶后,砌体工程开始施工时的时间。(该层砌体完成后的时间)一般来说,现浇结构外观及尺寸偏差检验批在前,砌体工程在后。