99问答网
所有问题
当前搜索:
砼结构尺寸允许偏差多少
混凝土结构
工程的
允许偏差
是
多少
?
答:
H≤20m,垂直度允许偏差为≤0.008Hmm。20<H≤50m,垂直度允许偏差为≤0.006Hmm。50<H≤100m,垂直度允许偏差为≤0.005Hmm
。90<H≤120 ,垂直度允许偏差0.020Hmm。120<H≤150 ,垂直度允许偏差0.025Hmm。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)(见参考资料中国住房建设部,附...
混凝土
构件的
尺寸偏差
有哪些要求呢?
答:
在混凝土构件质量检测中,梁、柱、板截面
尺寸
和保护层厚度的
允许偏差
是关键参数。针对梁类构件,纵向受力钢筋(即最外层钢筋)的保护层厚度允许偏差为梁类为+10mm/-7mm,而板类构件为+8mm/-5mm。截面尺寸的允许偏差则在《
混凝土结构
工程施工质量验收规范》表8.3.2-1中,规定为现浇结构+8mm/-5mm。《...
现浇
混凝土结构尺寸允许偏差
有哪些?
答:
全高(H)>300允许偏差:H/10000且≤80(mm)。表面平整度,允许偏差:8(mm)
。参考资料:〖GB50204—2015〗混凝土结构工程施工质量验收规范
《
混凝土结构
工程施工质量验收规范》说,混凝土构件截
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》说,
混凝土构件截面尺寸的允许偏差是+8,-5
,包括梁,板,柱吗?答:答你的问先要定性,它是《混凝土结构工程施工质量验收规范》,“现浇结构尺寸允许偏差和检验方法”中的“截面尺寸”允许偏差是+8,-5。“验收规范”指的是“截面尺寸”,没有特指梁,板,柱的规...
现浇
混凝土结构
的构件,其轴线位置
尺寸
的
允许偏差
,以下哪条不正确...
答:
【答案】:B《
混凝土结构
工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)第8.3.2条规定,现浇结构的位置和
尺寸偏差
及检验方法应符合表8.3.2(见表)的规定,独立基础现浇混凝土结构的构件,其轴线位置尺寸的允许偏差为10mm。表 现浇结构位置和
尺寸允许偏差
及检验方法(部分)
标高
允许偏差
范围是
多少
?
答:
分为层间与全高两方面同时控制,层间标高±10mm;
总标高偏差±30mm
。”千分之几“是垂直偏差的说法。对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全高)。
混凝土
平整度的
允许偏差
是
多少
答:
国家规定混凝土平整度检验标准依据《
混凝土结构
施工质量验收规范》GB50204-2015规定,现浇结构的
尺寸偏差
和检验方法要求,现浇混凝土构件成型后表面的平整度偏差应为8mm,检查方法为2米靠尺配合塞尺检查。平整度采用钢板尺或紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的...
混凝土结构
的垂直度
允许偏差
是
多少
?
答:
《
混凝土结构
工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工
允许偏差
作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的垂直度允许偏差,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全...
混凝土
梁
尺寸允许偏差多少
?
答:
偏差就是相当于保护层的厚度偏差,±8mm,如果是尺寸偏差最多在1cm。根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2011,第8.3.2条中表8.3.2-1(现浇结构尺寸允许偏差和检验方法)中规定:现浇结构砼截面尺寸允许偏差“
+8,-5
”,检验方法卷尺测量。现浇混凝土构件主要区别于预制类混凝土构件,在施工现场...
混凝土
现浇构件截面
尺寸
的
允许偏差
为
多少
啊?
答:
混凝土现浇构件截面尺寸的允许偏差为
+8,-5
,如下图所示:现浇混凝土构件主要区别于预制类混凝土构件,在施工现场进行浇筑成型的混凝土构件,以一个工程为例,从地下基础开始,现浇混凝土部分有基础底板,柱子,楼面板,梁,楼梯等。在二次结构期间还有构造柱和圈梁。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砼结构尺寸允许偏差合格率
砼基础的截面尺寸允许偏差为
二次结构砼翻边截面尺寸偏差
混凝土结构尺寸偏差规范要求
砼结构截面尺寸偏差合格标准
混凝土结构偏差规范
混凝土构件尺寸偏差规范
箱涵砼结构尺寸允许误差
混凝土尺寸偏差规范