99问答网
所有问题
当前搜索:
爱默生电源柜模块丢失告警
艾默生
开关
电源
spd
告警
什么消除
答:
消除方式如下:1、检查直流输出电压和监控
模块
“直流过压
告警
”设定值,若设定值不合理请更改。2、找出引起过压告警的整流模块。3、在确保蓄电池能正常供电的情况下,断开所有整流模块的交流输入开关。4、逐一接通模块的交流输入开关。5、当接通某一模块的交流输入开关时,
电源
系统再次出现过压告警,则该模块...
艾默生
空调
电源丢失
是怎么处理?
答:
重启下试试。这个
告警
一般是说市电停电了。
艾默生
M500S
模块电源
拔了怎样消除模块通讯
告警
答:
遥控器上按压复位钮,即可消除。
bl240d10充电
模块
使用说明
答:
在输出电压为260V时输出5A电流。5)过温保护BL-240D10
电源模块模块
的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度过设定值时,模块会过温保护,模块面板的保护指示灯(黄色)亮,模块无电压输出。当异常条件清除、
艾默生
PSM-E10监控模块模块内部的温度恢复正常后,模块将自动恢复为正常工作。6)原边过...
艾默生电源模块
答:
1.
艾默生
R48-3000E3热插拔艾默生R48-3000E3整流
模块
采用热插拔技术。在一个带电的
电源
系统中,插入整流模块或拔出整流模块不会产生火花,也不会损坏端子。更换整流模块时间小于1分钟,冲击电流小于等于额定输入稳态峰值电流的1.5倍。当模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。2.艾默生R48-3000E3...
艾默生
ups
电源
MODEL:UHA1R-0020关机后咋样开机
答:
开机/
告警
消音/手动电池检测按钮控制连接负载的输出
电源
,拥有三种功能: 开机/告警消音/手动电池检测按钮功能 功能 操作 描述 开机 按住该按钮持续3秒 启动UPS 告警消音1 按住该按钮持续0.5秒以上 消除告警声音2 手动电池检测 UPS运行于市电(交流)模式且无告警情况存在,按住该按钮持续0.5秒以上 开启...
艾默生
动环上报 采集设备 通信状态
告警
的原因是什么
答:
S口通信错误为常见错误。 处理思路如下 1、首先在E300上进行通讯测试,看看是否正常 2、测试如果正常,可能是误报,在、网管侧删除
告警
然后刷新看看是否
消失
3、如果上一步告警刷新后又再次出现,或者通讯测试未通过,先尝试软复位ncp,不行就硬...
艾默生
开关
电源
SPD什么意思
答:
艾默生
开关
电源
SPD
告警
,可能的原因:防雷空开断开;防雷器故障(看窗口,正常的为绿色,故障的为红色,可以只更换故障的那一片,也可能防雷片松动了,用手按压防雷片,按紧一些,若告警还在,就换防雷器)防雷器信号线松动。防雷器正常时那2根线是通的,坏了后那2根线就不通了,用万用表测量电阻值...
艾默生
精密空调高压报警的原因艾默生机房空调2.3天
答:
艾默生
精密空调高压报警的原因:高压设定值不正确。 夏季天很热时,由于氟里昂制冷剂过多,引起高压超限。 由于长时期运转,环境中的尘埃及油灰沉积在冷凝器表面,降低了散热效果。冷凝器轴流风扇马达故障。高压警报故障排除:1、重新调定设定值在350psig并检查实际开停值。2、从系统中排入出多余氟里昂制冷...
艾默生
48V监控
模块
PSM-A10显示辅助回路II故障是什么原因
答:
你看你的电池接在一路还是二路上?一般监控
模块
会自动识别电池的接路,首先是一路优先,如果你电池接在二路上的话,监控模块会
告警
,这个时候是找不到电池信息的,显示辅助回路二故障。