电机热继
,
电流
值设定范围是
多少
?
答:
电机热继电器电流值设定范围是电机额定电流的0.95至1.05倍
,考虑到电机的起动电流。
热继
电器的
电流
整定值指什么
答:
热继电器中的电流整定值指的是其动作的设定电流,
此电流通常被设定为被保护电动机的额定电流的0.95到1.05倍之间
。当电动机因过载而运行电流超过这个整定值时,热继电器会在大约3到5秒内触发,从而切断电路,保护电动机不受损害。热继电器的工作机制基于电流流过热元件时产生的热量。这种热量使得具有不...
热继
电保护器设定值和
电机的
功率有什么关系?380V三相的
答:
热继电保护器设定值和电机的功率有直接关系,保护器设定值通常要稍大于电机工作电流一点,
如电机工作电流是3.5A
,保护器设定值就要在4-4.5A之间,只有这样才能保护电机和防止误动作,保护器设定值过小或过大会造成频繁保护动作或失去保护电机的作用 ...
电机热继
,
电流
值设定范围是
多少
?
答:
电机热继电器电流值范围是电机额定电流的2.5倍
,辟开电机的起动电流。
...
热继
,开关,他们先择是
电动机额定电流的几
倍。
答:
开关断路器通常电机运行电流的1.5-2倍
。热继电器就得 是1倍 的电流值 ,多大电流配多大热继电器。
热继
电器的
电流
整定值指什么
答:
热继
电器的整定电流是指它的动作电流,也就是说按被保护的
电机的额定电流的
0.95~1.05倍之间调节,若电机超负荷运行,而超过它的整定电流,热继电器会在大约3~5秒钟动作从而保护电机。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,...
...
热继
电器,其电流整定值是
电动机额定电流的多少
倍?
答:
热继
电器:1.1*
电机额定电流
(热继是电器是电机的1.1倍额定电流1分钟内动作。1.25倍太大了。
热继
电器整定
电流
范围
答:
断路器选择1.5~2.1倍
额定电流
,即6A*1.8大致为10A左右
热继
电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步
电动机
,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定...
电机直接启动回路中
热继的
整定范围与
电机额定电流的
关系?启动电流过大...
答:
直接起动电机回路一般将
热继
整定为
电机额定电流的
1.05-1.25倍,设定整定值时一定要注意查看热继的说明,如有的品牌的热继电器其本身动作电流为整定电流的1.25倍,这时整定电流就要适当降低。另外热电继器是靠不同材质金属片的热膨胀系数不同来动作的,启动电流过大,但起动时间毕竟短,热继不会...
设三相异步
电动机的额定电流
为10A,
热继
电的额定电流为
多少
答:
1. 热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,以确保安全运行。2. 热继电器的整定值通常设置为电动机额定电流的
0.95至1.05倍
,这样可以保证在电动机负载稍有变化时,仍能准确地进行过载保护。3. 也可以将热继电器的整定电流设为电动机额定电流的数值,这样便于调整和计算。4. 在实际应用中...