99问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机额定电流
4kw电机额定电流
答:
4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为...
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)4KW电机的额定电流为:7.15A
。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4KW
的
电机
,
电流
怎么计算?
答:
可以用公式:功率除于电压等于电流,进行计算。
额定电流I=P/√3 U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A。结果为电机电流7.6A
。电机电流计算:1、对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。2、对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(...
4KW
的
电机
,
电流
怎么计算?
答:
额定电流I=P/√3U线COSφ=4*1000/1.732*380*0.8=7.6A
。结果为电机电流7.6A。通过导体横截面的电荷量Q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流,也叫电流强度。即I=Q/t。如果在1s内通过导体横截面的电荷量是1C,导体中的电流就是1A。
4KW电机额定电流
是多少
答:
4KW380伏交流异步电动机,
额定电流约8安培
;I=4000/(0.9 x 380 x 0.85 x 1.732)=7.944A;4KW220伏直流电动机,I=4000/(0.9 x 220 )=20.2A;
4kw电机
用多大的线
答:
如BV线或RV线,它们具有优良的导电性能和耐热性,符合国家标准。最后,敷设环境和线路长度也不能忽视。长线路可能导致电阻增加和电压损失,因此可能需要更大截面积的电线以减少这些损耗。综上所述,选择适合
4kw电机
的电线应全面考虑
电机额定电流
、电线规格、材质以及线路条件,以确保线路既安全又稳定。
4kw
的
电机
要用多少安的断路器?
答:
1、经验公式标明,对于常用的三相
电动机
来说,千瓦 x 4 ,就是选择熔断器的
额定电流
值公式:
4 KW
三相电动机,可以采用 16 A 的保险丝。2、额定功率 4 KW 的三相电动机,额定电流约 8 A 左右,选择保险丝容量为额定电流的 1.5 ~ 2.5 倍,取平均值 2 倍,正好是 16 A 。3、如果是较...
4kw
的
电机
需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
答:
4KW电机额定电流
7-8A,用15A的空开直接控制,作过负荷和短路保护,2.5-4平方电缆,可以不用热继电器和接触器控制。如果自动控制或需要用接触器,接触器的触点容易出问题,建议用20A的可以满足要求。由于电动机绝缘等级不同,其的容许温升和承受过载的能力也不同。同样条件下,绝缘等级越高,过载能力就...
4kw电机
用多大热继电器
答:
一般来说,电机的额定电流是选择热继电器的基础。对于
4kW电机
,其额定电流大致在8A至10A之间(具体值取决于电机电压和效率),但选择热继电器时,通常会选择稍大于
电机额定电流
的规格,以确保在电机轻微过载时也能及时动作,保护电机不受损坏。因此,对于4kW电机,建议选择额定电流在10A至16A之间的热继电器...
4kw电机
的
额定电流
为多大?怎么选配三相电表?
答:
4KW电机的额定电流为:
7.15A
(380V50HZ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
4千瓦380v电机满载多少电流
电机空载电流的计算方法
三相220v电机4kw电流
4千瓦电机多大电流正常
4kw电机电流多少
4千瓦电流是多少
单相电流是多少
实际电流可以超过额定电流吗
4kw1440转电机空转电流多少