99问答网
所有问题
当前搜索:
温湿度变送器安装高度
PT100温度
变送器
的技术指标
答:
高度
H23mm,
安装
孔距33mm,安装孔Ф5.5m
有个双法兰液位计的
变送器
过程变量为-13kpa,玻璃板显示的液位
高度
...
答:
迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中:h1 - 下引压口安装高度 -
变送器安装高度
,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)g- 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;计算结果...
压力
变送器安装高度
答:
变送器安装高度没有严格规范,只要求尽量便于维护,
保温箱外立管上安装在距地面1.2~1.4M左右
。安装高度与取压口的关系也没有严格规范。只要遵循有利于凝液排出或凝结,不利于介质温度等因素接触变送器即可
医药库房新版GSP对
温湿度变送器
有什么要求?
答:
◆传感器安置于
变送器
外面,有利于提高测量精度和使用的便捷性◆提供两路标准模拟信号输出◆配有LCD液晶显示和标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机(为用户省去了数字仪表和数据采集器)◆可选配
温湿度
报警输出(1-4路可选)以上的两款壁挂式的温湿度传感器可以满足药品库房的温湿度监测,并且配合上整套软件对库房...
冰箱
温湿度
监测布点要求
答:
如果少于以上要求,则不能通过药监部门检查。3、
安装
调试时要注意温度范围控制在2~8℃,湿度范围控制在45~75%,如果超限则应该有三地报警,即:
变送器
就地蜂鸣报警、控制室声光报警、管理员手机短信报警。4、现场验证时的
温湿度
监控系统传感器必须经过省级以上计量部门的校准,并出具相关证书,否则报告无效...
测量低压的压力表或
变送器
的
安装高度
宜与( )的高度一致。
答:
【答案】:D 测量低压的压力表或
变送器
的
安装高度
宜与取压点的高度一致。
双法兰液位计
变送器安装高度
是否有要求
答:
有的,对于有的
变送器
有要求充硅油的低压侧
安装
位置不得高于,低于6.6m,充氟油不得超过3.3m,咨询厂家
安装
使用
温湿度变送器
需要注意哪些方面?
答:
首先在安装的过程中,一定要保证温湿度变送器的外壳接地,而且,在引入的电缆应该是二芯屏蔽的橡胶护套电缆,其中芯线的截面积要大于0.5 mm2,电缆屏蔽层与
安装温湿度变送器
的外壳也应该绝缘,电缆允许的分布电容不能超过0.08μF,电缆允许分布电感不能大于1.5 mH,安全棚也应安装在安全的场所且必须...
液位计的技术指标
答:
变送器
总长:≤6000mm测量范围:H≤5500mm
安装高度
:L≤5700mm L-H≥200mm不锈钢导杆的变送器总长大于6000mm时可分段供货。变送器准确度:±1.5%(测量高度H>1000 mm) ±2.5%(测量高度500 mm≤H≤1000 mm)。变送器电源:24VDC (4~20mA两线制)输出负载:0~500Ω接线盒外壳防护:IP65测量...
传感器,
变送器
一般
安装
在那些位置啊?
答:
首先要先弄清楚传感器和
变送器
的定义 传感器是是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器,一般输出信号为标准4—20mA 至于
安装
位置,没有固定的,根据实际需要,比如电子秤上的传感器就在秤台...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
温湿度变送器温度传感器
温湿度变送器传感器价格
温湿度变送器说明书
温湿度变送器 接线
温湿度变送器原理图
温湿度变送器校准规范
温湿度变送器在线监测方案
温度显示变送器
压力变送器如何安装