99问答网
所有问题
当前搜索:
温湿度变送器安装高度
用节流装置配合差压
变送器
测定流量时,冷凝器起什么作用?对冷凝器有什...
答:
冷凝器的作用是保护
变送器
的,变送器对介质温度是有要求的,一般高于85度的场合均需配冷凝器。安装时需注意罐体
安装高度
应一致,安装后充液。
...需要安装双法兰毛细管液位变送器,把
变送器安装
到负压侧的位置_百度...
答:
不太明白你说的情况。双法兰液位计的
变送器
只要不是离开法兰太远,位置随测量不会有影响;双法兰液位计在负压状态下表现往往不佳。如果你订货时指定要在负压下工作可能表现会好一点。但很难说。
单片机
温湿度
传感器
答:
ARN系统室外
温湿度
传感器核心部分由一组
高度
集成的温湿度传感器芯片组成,选用芯片均为全量程标定数字输出的芯片。轻型百叶箱能防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护其内部仪器免受强风、雨、雪等的影响。并且其特殊的表面处理和结构设计,使仪器感应部分可适当的通风,能真正地感应外界空气...
差压
变送器
与冷凝罐如何连接?
答:
两个冷凝器必须同
高度安装
,差压
变送器
与冷凝罐直接安装的,注意入口安装时等高即可 注意入口安装时等高即可。不用图你也能装好,底部是出口接变送器罐的侧面是入口接流量计!【原理】介质温度两项关键实时数据,因为测量蒸汽流量除了需要差压值以外,还需要绝对压力,不能和被测介质直接接触),产生...
我有一台测量汽包液位的差压
变送器
,但现量程已乱,请问量程及迁移量应...
答:
在使用双室平衡容器的情况下,(锅炉液位测量按规范应该有这个设备),
变送器
量程为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负迁移100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
差压
变送器
需要几个测点
答:
式中 H-最低测量液位到最高测量液位之间的
高度
;h1-最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度;ρ1-被测液体介质的密度。变送器检验范围为△ρ=△ρ1~△ρ2=A1~(Hρ+A1)对应于变送器的输出( 若变送器为正作用)为4~ 20mA.2) 蒙晖双法兰差压
变送器安装
在开口容器低端法兰水平线以上, ...
横河EJA310A
变送器
支持哪些输出信号和压力范围?
答:
部分型号带有测量范围设置功能,而有些型号则无表头。
安装
托架:
变送器
托架可选择不同的材质(SECC或SUS304)和安装形式(平托型或L型),适用于2"管径。横河EJA310A变送器的这些特性确保了其在各种工业环境中具有
高度
的灵活性和适用性。选择适合您的特定应用规格,以优化系统性能。
差压
变送器
的正压端与负压端应分别安置在被测量容器的什么位置?那样安 ...
答:
首先,你这个问题很广泛,差压
变送器
包括很多种变送器。我列举横河变送器做例子:普通的差压变送器EJA110 其高压侧是接介质,低压侧一般是接大气;形成差压,并计算(与
安装
位置一般是无关的)!法兰式差压变送器EJA210 其高压测也是接触介质,低压侧一般也是接大气,跟EJA110原理是一样的。但是也有...
投入式液位
变送器安装
如何评定验收
答:
投入式液位
变送器
如何
安装
1、液位计安装在静止的深井、水池中时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (不同
高度
打若干小孔,以便水通畅进 入管内)固定于水中,然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。2、测量流动或有搅拌的液体的液位时,通常把内径Φ45mm左右的钢管 (在液体流向的反面不同高度打若干...
在用双法兰差压液位
变送器
测量不同介质的界面位时,为什么要求上介质液 ...
答:
式中 H-最低测量液位到最高测量液位之间的
高度
;h1-最低测量液位到容器低端法兰中心线之间的高度;ρ1-被测液体介质的密度。变送器检验范围为△ρ=△ρ1~△ρ2=A1~(Hρ+A1)对应于变送器的输出( 若变送器为正作用)为4~ 20mA.2) 双法兰差压
变送器安装
在开口容器低端法兰水平线以上, 且...