99问答网
所有问题
当前搜索:
液位变送器迁移量计算公式
液位测量
时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
差压
变送器
(差压
液位
计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移. 液位计
迁移量计算
迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
...测液密度为0·85g/cmr3、求
变送器的
量程和
迁移量
答:
迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中
: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m³)ρ2 - 负引压管液体密度(kg/m³)g - 重力加速度(g)计算结果的单位为 Pa ;...
差压
变送器
如何求最大正向
迁移量
答:
当H=0时,ΔP=ρgh,在差压
变送器
正压室存在一静压力,使其输出大于4mA。当H=Hmax时,ΔP=ρgH+ρgh,变送器输出也远大于20mA,因此,也必须把ρgh这段静压力消除掉,这就是正迁移。图3 正迁移原理图 调校时,正压室接输入信号,负压室通大气。假设仪表量程仍为30kPa,
迁移量
ρgh=30kPa。
压力
变送器
的
迁移量怎么算
?
答:
(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。
其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就是正压侧减负压侧)即为迁移量
。计算结果的正负就是迁移的正负。当两根引压管内介质相同时,可忽略相抵消部分,只计算两个液柱之差,即只计算负压管高出正压管的部分。压力变送器(pressure transmitter)...
化工仪表及自动化中用压差
变送器测量液位
时,如果要迁移,
迁移量
如何考 ...
答:
可以先
计算
出差压
变送器的迁移量
如果是正的 就是正迁移 如果是负 就是负迁移 在校验仪表时根据迁移量大小调整仪表的零点 把这一段的迁移量抵消掉就好了
用差压
变送器计算液位
时,差压
变送器的
量程怎么确定
答:
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来
算迁移量
:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来
的迁移量
上限设置为:迁移量减去量程 ...
压力
变送器
的
迁移量怎么算
答:
压力
变送器
的
迁移量
为附加在被测量上需要消除(抵消)的
量的
总和。使输出上升的附加量为正值,反之为负值。以
液位测量
为例:引压管内介质或隔离液形成的液柱对测量指形成的附加力为:引压管液柱高度×管内介质密度×重力加速度。(单位为:m,Kg/m³,m/s^2,KPa)。其中正压侧取正值,负压侧取负值,两者相加(就...
差压
液位
计的
迁移量怎么算
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100
的变送器
。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负
迁移的
目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
我有一台测量汽包
液位的
差压
变送器
,但现量程已乱,请问量程及
迁移量
应...
答:
在使用双室平衡容器
的
情况下,(锅炉
液位测量
按规范应该有这个设备),
变送器
量程为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负
迁移
100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
用单法兰液位计测量开口容器
的液位
问题
答:
h1=1000mm,h2=3000mm,实即3000mm-1000mm=2000mm,2000mm*0.98=1960mm,
变送器
选1900mm量程(安装在1000mm点上)如只充许安装在0点上,则3000mm*098=2940mm,量程选2940mm。需
迁移
,(1000mm*0.98=980mm)980mm。h=2500mm时按全量程1960mm
计算