99问答网
所有问题
当前搜索:
消防的应急照明位置是什么
应急照明
的设置要求有哪些?
答:
(1)应急照明的设置部位包括:1)封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,以及消防电梯前室
。2)配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、电话总机房、监控(BMS)中央控制室以及其他在火灾发生时仍需继续工作的房间。3)观众厅,每层面积超过1500平方米的展览厅...
应急照明
灯安装
位置是什么
应急照明灯安装注意事项有什么
答:
应急照明灯安装位置 一、
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室
;二、 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;三、 观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;四、...
消防应急灯
应安装在
什么
地方
答:
消防应急灯安装位置:《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位
,应设置消防应急照明灯具:1、
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室
、消防电梯间的前室或合用前室;2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3、...
消防应急灯
和安全疏散指示灯的安装要求
是什么
?
答:
1、
常见的双头消防应急照明灯
,
一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度
;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置
以不被物体撞击,遮挡为好
;安装过高,会影响停电应急时光照亮度的光效作用,及...
消防应急灯
能提高
照明
,消防应急灯安装规范
是什么
?
答:
消防应急照明设在楼梯间
,一般在墙下或休息平台下;走道位于墙或天花板下;在大厅中,大厅位于天花板或墙壁上;在楼梯上,应急门一般位于门的上部。一般用于消防应急疏散照明的电光源需要快速启动,因此常用白炽灯和荧光灯。消防应急灯具的应急工作时间应不小于90分钟,且不小于灯具本身的标称应急工作时间。消...
消防应急灯具
和疏散/安全、备用
照明灯具
的分类之间
是什么
关系,是否是属 ...
答:
应急照明
分为三类:应急疏散照明,备用照明,安全照明。应急疏散照明用于紧急时避难疏散用。主要有疏散照明(平时不亮,停电或火灾时点亮,比如猫眼灯)和疏散指示照明(带绿色箭头和小人的出口指示灯)。这类照明是需要
消防
认证的。电源需要双电源末端切换。有备用电源时(如发电机),需要备用电源候补。照度...
消防应急照明
应设置在哪些部位或哪些建筑或哪些设备设施上?
答:
GB50016-2006 《建筑设计防火规范》:第11.3条 11.3.1
除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库
的下列部位,应设置消防应急照明灯具:1
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室
;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的...
消防应急照明
安装规范是怎样的?
答:
你好!用于消防疏散
的应急照明
灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,
消防应急
吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等
位置
,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导...
消防应急灯
应装在
什么
地方啊
答:
疏散走道,配电室,疏散楼梯间,有墙壁式的和吸顶式的。
高层建筑哪些部位应设
应急照明
答:
答:应急照明是保证人员疏散的灯光照明,为了保证人员安全疏散,高层建筑下列部位应设应急照明:①楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间);②配电室、
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房
、供消防用电的蓄电池室、自发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它...