答:
一、准备工作 1.
安装
文件 设计图纸和
消防
水泵技术资料齐全。 2.主要器具 电焊机、倒链、铁锤、撬扛、活扳手、水平仪、千分表、钢卷尺、钢板尺、转速表、线坠、螺丝刀、钢丝钳、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计。 3.开箱检查 要在建设单位人员参加情况下,按装箱单,对照名称、...
消防水池给
消防泵房
预留
进水口
是什么管件
答:
消防
水池给
泵房
预留管道接口根据规范要求的是设置钢套管,应设置柔性防水套管。根据50974-2014规范的5.1.13的第11款规定的
消防
规范中
泵房进水口
是否要双路进水
答:
消防水泵进水口
要求是单独吸水,做不到的话可以双路进水。在室外有环网时,小区消防要求双路进水,至于进消防水池则无要求。
消防
模块箱
安装
在哪里
答:
消防
模块箱
安装
的位置没有具体要求,只要是方便控制范围内受控设备连接线路,并方便检查维修就可以了。遇有火警时,根据消防栓箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,同时把水带接口与消火栓接口连接上,拔动箱体内公里壁的电源开关,把室内消火栓手...
消防
栓的使用方法?
答:
消火栓使用步骤和注意事项2 1、用工具打开
消防
栓水带连接开关 2、将消防水管连接上消防栓 3、用工具打开消防栓阀门放水 4、将水枪头
安装
在消防水管上 5、两人以上环抱水枪头对准火源喷洒水 消防栓的放置位置:1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做...
消防
水泵零流量时的压力和水泵吸
水口
最大静水压力是一样的吗?_百度知...
答:
不一样。消防水泵0流量的压力为设计工作时压力的120%-140%,最大静水压力为消防水池最高水位至喇叭口的高差,参见《建筑给水排水工程》第3版-2018,P102。这两个的大小需要比较才能确定。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。
消防泵
的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。
58个十升的水炮设计要多大的水泵?
进水口
须要多大?出水口要多大?_百度...
答:
消防水泵需要提供的压力在消防水炮的炮口部位为0.6MPa,那么消防水泵的出口压力至少需要0.8MPa,就目前常用的压力换算方法,一个压力对应10米的扬程,也就是消防水泵至少需要80米的扬程,如果
消防泵房
到水炮的距离较长的话,需要的扬程有可能更高。10L的水炮,按照标准流量至少需要20L/S,也就是72...
建筑
消防
验收到底都验收项目?
答:
水泵
进水口
低于消防水池正常水位,吸水口在最低水位之下。水泵扬程、流量符合要求。与消防控制室联动,消火栓泵、喷淋泵能自动起动,能远程手动直接启动。1.3. 4 室外消防外观检查主要项目:● 消火栓数量、间距和位置;● 环形消防管道材质、埋深;● 消防水泵结合器。● 消防水池位置、取水口位置;●
消防水泵房
位置、...
消防
水池套管预埋低了怎么办?
答:
消防
水池套管前期预埋低了。也是有办法来解决的因为很明显。消防水池的套管是为了保护。出水。或者是。水泵抽水管。的作用。所以说,可以让。没有预埋的管去就一下当然。你从来没低落的情况也是很常见的。
消防
水池的建筑标准是什么?
答:
1)
消防
水池应装有取水口(井),吸水高度不大于6.0m。2)
进水口
(井)与建筑物(
泵房
除外)之间的距离不应小于15m。3)进水口(井)与A,B,C级储液罐及其他结构的距离应不少于40m。4)进水口(井)与液化石油气储罐的距离应不少于60m。采取保护措施以防止辐射热时,可以达到40m。5、对于由...