消防泵房液位计过高怎么调
消防泵房
电子
液位计
套管标高
答:
通常,
套管顶部应高于最大液位0.5米左右,具体高度也需根据实际情况进行计算和调整
。套管的位置应尽量避开液池中的搅拌、沉淀等区域,以免影响液位计的正常工作。
消防
水池比水泵高吸水管
怎么
安装
答:
安装方法如下:
1、设置明杆闸阀:在消防水池和泵房内设置明杆闸阀
。在出现出水管路故障时,可以关闭相应的阀门进行维修。2、安装偏心异径管:在消防水池和水泵之间设置偏心异径管。确保将其安装得平顶平接,以避免形成气蚀并损坏消防水泵。3、安装液位计和液位传感器:消火栓箱上方或侧面适当位置安装液位计...
消防泵房
的
液位
池水
如何
排放
答:
从消防水池排水管放
。没太明白是液位计的还是消防水池的需要放水,液位计的一般是从液位计最低的那个角阀旋转就可以放水,水池需要用消防水池排水的那个阀门。根据下面规范第三款 4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:1 消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;2 消防水池...
消防
水池的
液位计怎样
安装
答:
这个一般是采用液压水位显示仪,直接放到水池底部就可以感应水池的水位的。
消防泵房
水位计为什么设计4个
答:
这个根据规范要求的是
消防
水池的水位能在控制室和现场都显示和消防水池超过300立方的需要设置两个独立的消防水池(GB50974-2014的规定);根据这个要求的现场消防水池 2个的话,就需要现场显示和控制室显示,就是四个。
一个方框里边有个L在
消防泵房
的管道代表什么?
答:
方框里的L应该是
液位计
。不过一般在水箱间或者水池设置,
泵房
只有流量计,应该是Q,但是这个估计用来水泵出水泄压试验管路上代替流量计的。
消防
管道安装规范
答:
消防
水池应设置
液位计
和液位高、低报警,补水管应设置自动控制阀门。当消防水池水位低于高水位时,补水管开始补水,直至水位至高水位时停止补水并同时发出液位高报警。当消防水池降至低水位时,发出液位低报警,并同时输出停泵信号,保证水泵的安全运行。
危险化学品存罐区的安全管理措施
答:
5)罐区
消防
道路靠近罐区一侧严禁种植妨碍消防作业的树木; 6)罐区的环形消防道路要畅通,且能保证非常状态下消防车的通行。 4.罐区仪表 1)可燃液体储罐应设
液位计
和高低液位报警系统; 2)、液氨罐设液位计、压力表、安全阀及高液位报警; 3)可燃液体物料罐区、及卸车
泵房
要设可燃气体检测报警器。 5.罐区防雷防静电...
半地下
泵房
积水坑
液位
是否需要远传
答:
是。把远传的信号同时输入到
消防泵房
。半地下泵房积水坑液位就相当于用一个超声波
液位计
同时传两个信号,这样既满足了就地显示也满足了远传的要求。
这样的地埋箱泵水箱是
怎么
做基础?
答:
17、
消防
泵站
泵房
里转角楼梯的材质是 热镀锌钢板 18、消防泵站泵房里安装 磁翻板
液位计
用来显示水箱内水位。19、消防泵站里的消防系统的出水管是采用 双路 出水。20、消防泵站里的控制柜具有 自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动 、 高低水位报警、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防泵房液位计一直跳动怎么办
消防液位计的正确调试方法
消防液位计调试说明书
消防水箱计位器调式怎么调
消防水池液位计不准确怎么调
液位仪显示水高怎么办
消防液位计放什么线