99问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵房压力测试装置
消防泵房
里面,这个是什么东西
答:
基本赞同“悦夜鸟”,但
压力
表处应该非软连接,而是缓冲连接而已(压力表不能之间连接管道,中间须设置缓冲
装置
)。
消防水泵房
流量计正确安装法?
答:
消防泵房
设置流量和
压力测试装置
的规定:1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;3 消...
消防泵房
的
压力
表哪里检验?
答:
1. 视觉检查:- 检查压力表外观是否有明显的损坏、裂纹或变形。- 检查表盘上的刻度是否清晰可读,指针是否完好。- 检查指针是否能自由移动,没有卡住或堵塞的情况。2.
压力测试
:- 确保
消防泵
处于关闭状态,将压力表与
泵房
系统连接。- 启动消防泵,逐渐增加系统压力,观察压力表指针的移动情况。- 检查...
消防泵房
泄压阀旁装的是流量计还是流量开关?
答:
消防泵
出水干管上装的是
压力
开关,用于低压时联动直接启泵,可以布置在超压泄压阀附近。泄水阀后安装的是流量
测试装置
,不是流量开关。
消防泵房
为什么用流量计
答:
消防泵
的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能
测试
水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的
压力
表...
2021年一级
消防
工程师考试《案例分析》每日一练【9.9】
答:
D.每台消防水泵在
消防泵房
内设置一套流量和
压力测试装置
E.消防水泵接合器沿幕墙设置 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m³D.高位消防水箱的进出管道...
给水排水知识:
消防泵房
的验收应符合哪些要求
答:
- 系统中的末端试水
装置
、试水阀和试验消火栓等的功能应符合设计要求。- 主电源启动
消防
水泵时,应能正常启动;主备电源切换应正常;备用泵启动和切换也应正常;就地和远程启停功能应正常工作。- 停泵时,水锤消除设施后的
压力
不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。- 启动控制应设置在自动启动位置。-...
二级
消防
工程师案例分析真题答案及解析
答:
D.每台消防水泵在
消防泵房
内设置一套流量和
压力测试装置
E.消防水泵接合器沿幕墙设置 【答案】BCE 4、该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有( )。A.高位消防水箱间釆用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3 D.高位消防...
关于几个
消防
水泵问题的探讨?
答:
同时规定在
消防泵
出水管上应设测量用流量计,流量计应能
测试
水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的
压力
表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。三、水泵线路的敷设在许多设计图纸中发现:消防水泵的供配电线路...
给水排水知识:
消防泵房
的验收应符合哪些要求
答:
4 分别开启系统中的每一个末端试水
装置
、试水阀和试验消火栓,水流指示器、
压力
开关、低压压力开关、高位
消防
水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;...