答:
基本赞同“悦夜鸟”,但
压力
表处应该非软连接,而是缓冲连接而已(压力表不能之间连接管道,中间须设置缓冲
装置
)。
消防水泵房
流量计正确
安装
法?
答:
消防泵房
设置流量和
压力测试装置
的规定:1 单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;2 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;3 消...
消防泵房
泄压阀旁装的是流量计还是流量开关?
答:
消防泵
出水干管上装的是
压力
开关,用于低压时联动直接启泵,可以布置在超压泄压阀附近。泄水阀后
安装
的是流量
测试装置
,不是流量开关。
消防泵房
的
压力
表哪里检验?
答:
1. 视觉检查:- 检查压力表外观是否有明显的损坏、裂纹或变形。- 检查表盘上的刻度是否清晰可读,指针是否完好。- 检查指针是否能自由移动,没有卡住或堵塞的情况。2.
压力测试
:- 确保
消防泵
处于关闭状态,将压力表与
泵房
系统连接。- 启动消防泵,逐渐增加系统压力,观察压力表指针的移动情况。- 检查...
消防
水泵问题探讨?
答:
照此规定,
消防
水泵不应装设过载保护切断
装置
。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集,包括高校现行教材中所介绍的消防水泵电气图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气
安装
工程...
消防泵房
的设置有何规定?
答:
建筑设计防火规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防泵房
为什么用流量计
答:
2L/S,扬程为
消防泵
扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能
测试
水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的
压力
表。相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。
2021年一级
消防
工程师考试《案例分析》每日一练【9.9】
答:
B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在
消防泵房
内设置一套流量和
压力测试装置
E.消防水泵接合器沿幕墙设置 4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()。A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃ B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料 C....
2017年一级
消防
工程师《案例分析》模拟题(5)
答:
(二)
消防泵
出水管上DN65试验放水
装置
的设置必须满足对消防泵性能的
测试
要求。 五、思考题 (一)单项选择题 1.本案例中的歌舞娱乐放映游艺场所的火灾危险等级是( )。 A.中危险级Ⅱ级 B .中危险级Ⅰ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.轻危险级 2.湿式报警阀能正常工作, 但上腔
压力
表的示值不正常时, 表示( )。 A...
在湿式报警阀平时伺应工作状态下,报警试验球阀平时状态是关还是开...
答:
关闭。1、原因:试验球阀只是实验
压力
开关和水力警铃,水从阀前直接进入报警的管路,湿式报警阀不动作也响,你打开的话,平时就一直响,应该是常闭。2、介绍:湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。3、配置:湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力...