消防泵房与稳压水箱管道连接示意图
消防泵房
中。这个图例是表示什么?
答:
这个是给
消防水箱
或者水池供水的补水,一般是浮球阀或者是液位控制阀。
消防
喷淋
稳压
阀是做什么用得?
答:
稳压管
指的是从屋顶稳压高位
消防水箱
自留或者经过
稳压泵
对系统进行稳压的,连接在消防管网上的或者是喷淋系统报警阀组和水泵出水汇总管之间的,设置单向阀的单方面供水装置,也就是下图水箱到报警阀前的官道上,一般设置的是控制阀门和止回阀
地下室里有
消防
水池通过地下室水泵接室外消火栓泵是怎么工作原理,怎么...
答:
消防水泵
吸取地下室消防水池的水,供入消防管网,如分区则经减压阀分区供给,消火栓在消防管网上开头
连接
即可,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
高屋顶消防水箱,
稳压
泵装在底屋消防水池处,屋顶
消防水箱和消防
管网怎么...
答:
这个
消防水箱
自流
稳压管
还是屋顶连接环网,
连接水箱
的单独下来一根稳压管到稳压装置入口。这个消防水箱在屋顶的,自流稳压管直接从水箱出来到屋顶消火栓环网并设置阀门止回阀即可,止回阀前端设置三通分支一路直接到泵房稳压装置的入口连接稳压装置即可。
消防稳压
糸统到
消防泵房管线接
法
答:
准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动
消防泵房
的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最常用的稳压方式。也是规范推荐的
消防稳压
方式。
...我是干额敏县中环公寓地下室
消防泵房和
房顶
消防水箱
设备的,2017春 ...
答:
建筑面积大管道多),
消防泵
就得开机补水,压力到了,就的停机。这样,就造成消防泵频繁启动。停止。为了避免消防泵频繁启停,改成用小功率泵(
稳压
泵),向
消防管道
内压水。稳压泵置放在高于消防管道的屋顶,屋顶
水箱
是供稳压泵吸水的,当然要随稳压泵置放在屋顶。用什么阀门是设计的考虑。
消防泵房
正规安装图解及详细说明
答:
5.
消防
栓泵出口处应安装压力开关,而自动喷水消防给水泵组则应通过报警阀压力开关自动启动,同时消防控制中心可远程控制泵的启停,
泵房
内也应设有手动控制装置。6. 生活水箱的溢流和放空管排水应采用间接排放方式,排水管的铺设应沿地面,管底距离地面应为150mm。7. 为防止虫害和异物进入水池
和水箱
,...
屋顶
消防水箱和
地下消防水池的工作原理是什么?
答:
那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,
消防水箱和稳压
泵都完成了使命,停止供水了。地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外
管道
进水一般进入消防水池,水泵再从...
建筑给排水:下图是
泵房
喷淋泵
管线
系统图中的水泵试
水管
,请问水泵试水 ...
答:
水泵试
水管
,无论是消火栓泵还是自喷泵,作用只有一个,就是看泵试运行是否正常,往往试验的时候只是一般情况做个检测,所以无需通过喷头喷水来试验了,在止回阀与控制阀之间加个试水阀就可以了,水从那里出来以后继续回到
消防
水池(如果有消防水池的话);如果是消火栓泵的试水还可以接入试水水龙带 还有...
建筑
消防
给水
稳压
系统?
答:
其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位
水箱稳压和稳压
泵配合地下
消防
水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。1 稳压泵配合高位水箱稳压方式系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时...