99问答网
所有问题
当前搜索:
水箱与喷淋泵之间怎么连接
楼顶消防
水箱连接
地下室水泵房,应接在水泵前面,还是接在
水泵和
湿式报警...
答:
楼顶消防水箱连接地下室水泵房,
应接在水泵出水口以后的管道上
,也就是是接在水泵和湿式报警阀之间的管道上,不能接在湿式报警阀后面,楼顶消防水箱连接地下室水泵房喷淋泵出水口后的管道,是为喷淋管网补水、驱动湿报阀报警用的,接到湿报阀后的管道上,启动不了湿报阀,其他的湿报阀也补不了水;接...
消防 请问
喷淋
管要与高位
水箱连接
,请问是顶楼高位水箱下来的150的管 ...
答:
高位
水箱
下来 100的管子就够了 主要是稳压用的 通到地下室泵房
泵
湿式报警阀前面
消防
水箱
稳压
泵连接
图
答:
消防喷淋水箱-阀门-止回阀-稳压罐-稳压泵(分主备)-喷淋头
,消防喷淋稳压供水装置一般都是这样。
...室
水泵接
室外消火栓泵是怎么工作原理,
怎么连接
的麻烦详细点说谢谢...
答:
消防水泵吸取地下室消防水池的水,供入消防管网,如分区则经减压阀分区供给,
消火栓在消防管网上开头连接即可
,消火栓供水管网不少于2处供水,及环网
屋顶消防
水箱
出来的
喷淋
水管需要接到地下室消防泵房的喷淋水管,但是消 ...
答:
屋顶消防水箱出来的喷淋水管需要接到地下室消防泵房的喷淋泵池水管,
但必须连接在湿报阀进水口前
,用于在喷淋泵启动前,提供消防用水,同时驱动湿报阀报警,联动启泵。消防水箱出来的消火栓管怎么直接可以和顶层的消火栓水管相接,直接提供消防用水,不需要启动启动其他装置,所以,不必到消防泵房和消火栓管相...
消防
水箱
的水可以直接
连接
上
喷淋
主管吗
答:
正常情况下需要
接
止回阀,防止
水泵
启泵的时候水直接打入
水箱
。且应该接入湿式报警阀前端
屋顶
水箱
补水管到泵房后
和喷淋
管,消火栓管是连通的吗?
答:
屋顶
水箱
补水管到泵房后,在湿报阀前接入
喷淋
系统,进行系统补水和增压。高位水箱的出水管与消火栓系统
连接
时,直接接入消火栓上环管即可。按设计安装控制阀门。
消防
水箱间
2台
水泵
1用1备
怎么
做才合理
答:
并联,中间加单向阀,单向阀两边加截止阀或球阀,也就是以
泵
体为中心:进水主管道→球阀→单向阀→球阀→泵→球阀→单向阀→球阀→出水主管道
高位
水箱
进入
水泵
房
如何连接
? 是消防问题、高位水箱进入水泵房如何
与喷
...
答:
消防
水箱
下来的水,是
连接
到湿式报警阀的阀前即可。。。差不多等同于
喷淋水泵接
合器的连接
屋顶
水箱喷淋
稳压
泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶水箱喷淋稳压泵管道一定通到泵房,准确来说是要
连接
到湿式报警阀之前,而报警阀都是在消防泵房。设置屋顶
水箱喷淋泵
的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵 压力值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋水箱供水系统
水泵与水箱连接示意图
消防水箱和喷淋管道连接
冷水箱和热水箱用泵连接
启动自喷消防水泵的步骤
消防水箱稳压泵连接图
屋顶消防水箱接市政消防
喷淋系统供水必须用消防水箱吗
消火栓系统启泵流程图