99问答网
所有问题
当前搜索:
消防池前的安全距离
消防水池
与建筑物
的距离
是多少?
答:
消防水池与建筑物的距离:不宜小于5m,不宜超过100m
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距建筑物,一般不宜小于5m,最好也不大于40m。但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定消防水池取水口与被保护建...
消防水池
与建筑物之间
的距离
答:
你好,请问你是问消防水池与建筑物之间的距离是多少吗?
消防水池与建筑物之间的距离不小于5米,不宜超过100米
。为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁,消防水池取水口或取水井的位置距离建筑物不小于5米,不宜超过100米。
消防水池
与建筑物
的距离
是多少?
答:
一般而言,
消防水池与建筑物的距离不宜过近
,以防止火灾时建筑物的火灾蔓延至消防水池,同时也要保证消防水池在火灾时不受建筑物的威胁。根据相关消防规定,消防水池与建筑物的距离一般不宜小于5米,也不应超过100米。具体的距离应根据实际情况和当地消防规定来确定。
消防
设施
前面
多少米不能放东西
答:
1. 根据《消防栓安全管理试行办法》,
消防设施周围十公尺内禁止堆放物品,而在十五公尺内不得停车
。2. 根据《中华人民共和国道路交通握枯管理条例》,公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点三十米以内的路段,除使用上述设施的车辆外,其他车辆不准停车。3. 在...
消防水池
与建筑物之间
的距离
答:
题主是否想询问“
消防水池
与建筑物之间
的距离
多少”?5m-100m。消防水池与建筑物之间的距离是5m-100m,为便于扑救,也为了消防水池不受建筑物火灾的威胁。
消防水池
离建筑物
的距离
应不小于15m的原因,以下哪条正确?( )_百度知 ...
答:
【答案】:A 消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水
距离
为150m)规定
消防水池的
保护半径为150m。消防水池要能够供应其保护半径内所有建、构筑物灭火所用消防用水,且不会受到建筑物火灾的威胁。因此,消防水池取水口距离建筑物不应小于15m,距甲、乙、...
箱式变压器和埋地式
消防水池
得有多少米才算
安全距离
答:
超过10-12米。变压器在运行过程中,会产生变压器辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限值,就会形成电磁辐射污染。电磁辐射污染能造成许多危害,其中对人体的危害主要是造成人体植物神经功能紊乱,血压、血相失调,甚至损伤眼睛。辐射影响最多几米。为此,超过10-12米就是
安全
的。
消防水池需设取水口(井),其与
消防水池距离
有要求吗
答:
水泵房除外)
外墙的距离不宜小于15m
。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防水池。
应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或
消防水池的距离
宜...
答:
【答案】:B 参见《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.7水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离
不宜小于15m
,并不宜大于40m。
消防水池
规范要求
答:
消防水池设计规范 要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施。(2)容量超过1000m。时,(高层建筑
消防水池的
总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)
的距离
不宜小于15m;与甲、乙、丙类...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池距离建筑物要求
水池与建筑物安全距离
消防水池和仓库的距离
消防水覆盖距离要求
消防水池与建筑物之间的距离
消防水池防火间距
消防水箱与建筑物之间距离
室外消防水池与建筑物间距
消防水池多少米能住人啊