消防水池和水泵房要坐在一起的吗
水泵房与消防水池的
位置?
答:
1
、一般来讲,
泵房与水池
是靠近的 2、也有些情况,泵房设在建筑里面底层,而
水池在
外面的
消防水池和水泵房
可以贴邻吗
答:
可以的
,这个可以紧挨着设置的。
给排水设计中
消防水泵房
和
消防水池
通常都建
在一起
,请问消防泵房和消防...
答:
如果根据实际需要,确实要分开建是可以分开建的
。但仍要保证消防泵能自灌式进水。
水泵房与消防水池的
位置
答:
s
水泵房在水池
上面,当然不能自灌吸水。可以采取如真空吸水、设灌水箱等措施。
消防水池和水泵房
是不是要放在同一标高??
答:
也就是水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m,没有要求
水泵房
必须多大,没有固定的说法。按照国家规范,水泵的出水口要比水池最低水位低 ,另外是考虑水泵的检修空间,一般要求不小于1m。
消防水池
是人工建造的供固定或移动
消防水泵
吸水的储水设施。
消防水池与水泵的
设置
答:
1
、设
消防水池的
情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防
水泵房的
情况:根据《...
消防水池和水泵房
是不是要放在同一标高??
答:
不一定,高位
消防水池
放在楼顶,
消防水泵
放在地下,主要看扬程,还有就是压力能不能满足消防要求。
室外
消防水泵房
和
消防水池
,设置成地上还是地下,是根据什么确定的啊?
答:
1
、消防水泵房一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,
消防水泵
控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防
水泵房的
设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
水泵房
里的水泵吸水管是不是直接伸到
消防水池
吸水?
答:
展开全部 可以直接进入消防水池吸水,也可以通过消防水池外的供水环管吸水。取决于消防
泵房
、
消防水池的
结构要求、工艺布置等,满足一组
消防水泵的
吸水管不应少于两条、自灌式吸水、吸水管布置应避免形成气囊等要求即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
消防水池的
规划
与
设计
答:
每个
消防水池的
最小容量不宜小于3Om3,消防水池容量超过1O00m3时,应分设成两个。⏰补水时间消防水池的补水时间(水池从无水到完全注满所
需要的
时间)不宜超过48小时,但缺水地区则可延长到96小时。取水口的设置供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(
水泵房
除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙...