99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池和水泵房新规
消防
给水及消火栓系统技术规范有哪些是
新规
答:
8. 高位消防水箱调整:高位消防水箱的有效容积和设置高度进行调整,并规定了出水管管径的要求。9. 消防给水系统稳压泵:提出了稳压泵确定原则和技术参数。10.
消防水泵房
设计与安全要求:提出了水泵出水管道水锤计算公式。11. 消防给水方式和分区供水方式:补充完善了选择应用原则和技术要求,并规定了最大工...
消防水池与水泵
的设置
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防
水泵房
的情况:根据《建...
每个建筑都需要有
消防水池和
消防
水泵房
吗?
答:
并不是每个建筑都需要有
消防水池和
消防
水泵房
的;根据最新《建筑防火规范》符合下列情况的,应设置消防水池和消防水泵房:1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量较大或建筑高度较...
消防水池
有什么要求
答:
九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动
消防水泵
的按钮,并应有保护设施。注:设有空气调节系统的旅馆、办公楼,以及超过1500个座位的剧院、会堂,其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防水喉设备。第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑...
消防水池
设置的基本标准是什么啊?
答:
符合下列规定之一的,应设置
消防水池
。1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防
水泵房
...
消防水池
的国家标准设计规范是什么?
答:
1)
消防水池
应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2)取水口(井)与建筑物(
水泵房
除外)的距离不宜小于15m;3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。5、消防用水与...
室外
消防水池
取水口应符合哪些规定?
答:
储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;2 取水口(井)与建筑物(
水泵房
除外)的距离不宜小于15m;3 取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m;4 取水口(井)与液化石油储罐的...
消防水泵房
的设置位置有何要求?
答:
1、消防
水泵房
一般的情况是设在建筑物地下或地上,地下比地上造价高,但消防泵房必须比
消防水池
低,
消防水泵
控制室必须位于直通室外的安全出口出。2、其实消防水泵房的设置位置主要还是根据建筑结构和工程造价来确定。3、建议在设计施工前前往当地市消防支队建审科做一个详细的咨询较妥。4、独立建造的消防...
消防水泵房
有什么规定
答:
6.6.17 消防
水泵房
应设置带有坡度的排水沟收集水泵等的漏水,并设置可靠的排水设施把水排到室外,同时防止水倒灌。6.6.18 消防水泵房的设置位置应考虑不被洪水淹没的技术措施。6.6.19 独立消防水泵房和
消防水池
的抗震设计应比当地抗震等级提高一个等级进行抗震设计。
消防水池
设置要求
答:
(9)供消防车取水的
消防水池
,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大于6m(吸水井与地面的高度为5m)。取水口或取水井与被保护建筑物(
水泵房
除外)的外墙距离不宜小于15m;与甲乙丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,采取保护措施时可减小为40m。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵和水池要求
消防水池到水泵房的距离
消防水池和泵房距离
消防水池取水口
小型水池景观水泵
水池喷泉水泵安装图
上下水池水泵控制电路图
8立方水鱼池用多大水泵
水池循环水泵安装图