答:
法律分析:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置
;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消防栓
的设计
标准
是什么?
答:
4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,
每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19
;5、 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有...
消防栓
多少米安装一个
答:
1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓
。2、
室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置
,并不宜集中在建筑物一侧。3、人防工程室外消防栓距人防工程入口
不宜小于5m
。4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不...
消防栓
安装
标准
答:
消防栓的安装高度一般在1.2米至1.5米之间
,以便于人们能够轻松操作。同时,应保证消防栓的操作部分
与地面之间的距离不超过0.3米
。进水口设置消防栓的
进水口应设置在离地面不低于0.3米的位置
,以防止地面积水或杂物对进水口的堵塞。出水口设置消防栓的出水口应设置在离地面不低于0.5米的位置,以便于连接消防水带时水流...
消防栓
水压
标准
规定
答:
5. 消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa
。如果大于1.00MPa,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.14条,当存在两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应确保每一条市政给水管道能够满足消防给水设计流量和其他用水需求。
消防栓
安装
标准
答:
一、管径:根据受护面积计算设计,管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm 二、压力:市政给水管网设有市政
消火栓
时,不应小于0.14MPa 三、流量:市政消火栓出水流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。四、室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路...
消防栓
安装高度是多少?
答:
根据相关
标准
,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
消防栓
的安全规定
答:
易燃易爆危险品场所不得与居住场所设置在同一建筑物内,并应保持安全距离。其他物品场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应符合国家工程建设消防技术
标准
。
消防栓
应设置在公共共享空间中,如走廊或厅堂,并应有醒目标注。不得在消防栓前方设置障碍物。消防栓不得设置在房间内,不符合消防规定,也不利于...
消火栓
检查内容及
标准
答:
8、箱门。
消火栓
箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,以保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,且箱门开启角度不得小于160° ,并无卡阻现象。
消防栓
的作用 1、控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防栓主要供...
消防栓
安装
标准
答:
消防栓
安装
标准
是为了保障消防设施的正常运行和灭火效果的最大化而制定的具体规定。以下是消防栓安装标准的相关内容:1. 安装位置选定:消防栓应安装在建筑物外墙或者建筑物附近开阔地带,保证消防车辆能够直接接近。安装位置应避免受到遮挡物的影响,并且易于发现和使用。2. 安装高度:消防栓的安装高度一般应...