答:
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx
,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志...
应急灯
安装高度
国家
有
标准
吗
答:
有标准。
消防应急灯的安装高度:一般场所要求消防应急灯的安装高度在2米~2.5米左右
,出口高度大于4米以上的疏散出口可在出口门边上安装消防应急灯。在走道上安装消防应急灯可按20米一个安装。消防应急灯和安全疏散出口指示灯使用的电源建议独立安装,不要和电灯或电器链接,方便日后管理。疏散标志的应急照...
消防应急灯具
应符合哪些规定?
答:
根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定 【系统的时间不应小于90min
,且不小于灯具本身标称的应急工作时间】《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005...
新
国标消防应急灯
执行
标准
是什么样
答:
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,
消防应急照明
最好按层以专用馈电回路供电。2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的...
消防应急灯
安装
标准
答:
1. 消防应急灯具,如双头消防应急照明灯,
应安装在疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,且距离地面应不低于2米
。2. 在大型电子市场、购物中心等场所,双头应急灯可直接壁挂安装于立柱上方。3. 灯具安装位置应避免物体撞击和遮挡,以保证其功能正常发挥;同时,安装高度不宜过高,以免...
消防应急灯具
的新
国家标准
都有哪些规定?
答:
国家标准化
管理委员会日前发布第159号公告,批准发布GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》强制性国家标准,该标准是对GB17945-2000《
消防应急灯具
》的修订,新标准将于2011年5月1日起实施。GB 17945-2000《消防应急灯具》实施十年来,在指导消防应急灯具的生产、使用、质量检验和监督管理等方面都...
关于
消防应急灯具
与供电线路之间的连接不得使用插头连接有消防应急照明...
答:
这个是肯定的,不能用插头,也有
标准
。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
应急灯
照明时间一般是多久
答:
消防应急照明
灯一般时间是90分钟。1、GB17945-2018
消防应急灯国家
生产
标准
中6.3.1.2规定:系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。2、《建筑设计防火规范》GB50016-2018第11.1.3规定:消防应急照明灯具和灯光疏散指标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。3、《高层民用...
应急照明
的设计
标准
答:
我国亦有相应规范、
标准
:消防安全标志GB13495-92;消防安全标志设置要求GB-15630-1995;高层民用建筑设计防火规范GB50045-95;
消防应急照明
灯具通用技术条件GA54-93;民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92。《消防安全标志》GB13495-92节录 第3.4.5条在标志远离指示文物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其...
消防应急灯
安装
标准
答:
一、
消防应急照明
灯安装规范 1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、
消防应急灯
的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电...