火灾自动报警系统和
消防喷淋
系统的联动关系?
答:
1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制
启动喷淋消防泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的...
消防喷淋水泵
电气控制原理图
答:
消防喷淋泵
电气回路控制箱柜
接线图
参照10d303-3图集即可。
消防
主机手动和自动的区别?如何通过主机
远程启动水泵
?
答:
区别二:反应不同。在手动状态下不会启动其他的设备(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。
远程启动水泵
要将水泵控制柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
消防喷淋
报警系统怎么
接线
?
答:
1.总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;2.总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电的报警及控制设备,一般用2*2.5或2*4的绝缘电线;3.消火栓启
泵
:接各层或各分区的消火栓
启动
按钮,一般是4~6...
喷淋泵
的
启动
问题
答:
手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关
启动消防
泵,当水
喷淋启动
时,压力开关自动报警,
消防泵
在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。中控室按钮和消火栓按钮都不论手自动状态,全部可以启动。补充:是的,直拉线应跨过手自动开关,直接接在消防泵配电箱的直接启泵上。你可以看下消防泵的
接线图
,有...
消防
防排烟风机与送风机的联动手动
接线图
答:
处理防排烟风机与送风机线束的制造问题,解决的办法是这样的:(1)按标准绘图方法绘制防排烟风机与送风机控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成
接线图
;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
消防
系统中的应急机械
启动
功能,是什么样启动的?与自动启动和手动启动...
答:
消防系统中的应急机械启动功能是手动闭合
消防水泵启动
的。因信号线路或消防水泵控制箱的控制线路故障,导致不能自动或手动
启动消防水泵
时,通过消防水泵控制箱门上的机械应急启动装置,直接手动闭合消防水泵的主接触器来启动消防水泵。应急机械启动功能与自动启动和手动启动的区别是:1、在自动或手动按钮启动消防...
24V
启动
的风机控制箱与松江9506多线模块
接线图
答:
新的设备,按新规范要求主机停电的情况下
启动
风机。应该是接风机线圈上的
喷淋泵
的
启动
原理是什么?
答:
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自
启动喷淋泵
的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,
消防
控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。
喷淋泵启动
条件:如果设喷淋系统的区域...
做
消防
报警系统,该怎么放线呢?
答:
做
消防
报警系统放线常识:1、手动报警按钮一般与消防电话插孔在一起,所以一般是四条线。手报本身的两条是信号线,与烟感是相连的。另一组是电话线。2、消火栓按钮一般会有6条:按钮本身一组信号线+一组直接启
泵
线,还有一组是警铃线路(比消火栓按钮略高的地方一般会有一个警铃的)3、之所以老说“...