99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头安装需要装饰盖吗
喷淋头装饰
罩怎么
安装
答:
1、当消防喷淋头的安装位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩
。2、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm2。3、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。4、在货架内的喷头上方如有空洞...
隐藏型
消防喷淋头
的
装饰盖
不拧在喷淋头上可以吗?
答:
装饰盖不仅仅起到装饰做用还有找平平整度的做用,如果不放
装饰盖安装
完后的效果也不好好看
消防喷淋安装
要求
答:
3、
喷头
应置于吊顶或吊顶下方,便于接触火灾的热气流,有利于布水均匀。当喷头附近有障碍物时,应加大喷水强度以补偿喷头。4、喷头的中央
安装
与装饰顶板的设计相匹配,与灯具、烟雾感应器等一致。标准垂直和悬垂喷嘴与顶板之间的距离为75~150mm。
装饰盖
和喷枪盖必须紧贴吊顶。喷雾臂(单、双)必须垂直或水...
消防喷淋头安装
标准是怎样的
答:
4. 喷淋头的安装应与室内装饰设计相协调
,避免与灯具、烟雾探测器等设备发生位置冲突。确保垂直和悬垂式喷淋头与顶板的距离在75至150毫米之间。装饰盖和喷淋盖应紧贴吊顶安装,确保喷淋臂(单或双臂)垂直或水平安装。五、洒水喷头的特殊安装 5. 在安装洒水喷头前,应参考硬质吊顶的设计图纸,优化喷头的...
消防
上
喷淋头
加保护罩符合规定吗?
答:
规范6.1.3中规定,在易受碰撞的部位,应采用带保护罩
的喷头
.
消防喷头装饰盖
厚度标准
答:
消防喷头装饰盖
厚度标准有三点:一是消防侧喷在
安装
的时候,喷头应离顶板或者装饰吊顶的距离为150mm至250mm为宜。二是侧喷竖着安装的时候,喷头距离顶面的距离最小不得小于150mm,距离墙面的距离不小于150mm。三是喷头在安装的时候,不得对喷头进行拆装和改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
房顶的
消防喷淋头
管如何
装饰
好看
答:
1、吊顶
装饰
:把消防管道做在吊顶之中,即可藏匿消防管道,起到美观的作用,又有隔音的作用。2、乳胶漆装饰:根据吊顶颜色涂上消防管道,把消防管道涂刷成跟吊顶一致的颜色。3、麻绳装饰:麻绳缠绕消防管道,能起到保湿又有较好的装饰效果。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘...
请问
消防喷淋
系统在什么情况下
喷头需要
加聚热罩?
答:
所以就不用设集热板了。由上可知聚热罩的作用,规范上有明确的聚热罩的设计参数,包括面积,材质,形状等,因此所有达不到到规范要求的地方都可以视为是应该加聚热罩的地方。一般情况下,地下车库梁下增设
的喷头
(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头、等等的地方,需要设置。
消防喷淋头
是否必须
安装
集热罩?
答:
1、地下车库梁下增设的喷头(当梁的宽度小于0.12的平方根)、网格吊顶且设计为下喷喷头的地方,需要设置集热罩。2、如
喷淋头安装
高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。
消防喷淋
集热罩也称为集热器...
消防喷淋头
露出太多,如何
装饰
答:
如果太多,影响美观,要整改 一般打玻璃胶,用专用
装饰盖
,外面都有卖的,不影响使用,又美观 形状是,中间有个孔,有点像瓶盖 希望能帮到你
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防喷淋头装饰盖怎么安装
消防喷头装饰盖后安装
喷淋头装饰盖安装方式
消防喷淋头装饰盖
消防喷淋头装饰盖尺寸
消防侧喷喷头装饰盖
隐形消防喷头装饰盖工作原理
免拆消防喷头装饰盖
喷淋头装饰盖