99问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋上喷安装规范
喷淋
头
安装规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,喷淋头安装规范如下:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置
。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防喷淋安装
要求是怎样的
答:
一、消防喷淋安装要求是怎样的
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm
,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
上向式
消防喷淋
头应距天花板多少公厘才合格
答:
安装消防上喷喷头根据规范要求的是距离顶板间距为75-150mm
。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,
不应小于75mm,不应大于150mm
。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...
喷淋
头
上喷
下喷的
规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm
。2.有吊顶的下垂型喷头安装
喷头根部应与吊顶平齐
,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
消防喷淋
施工
规范
是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的
上喷
或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1.
消防喷淋
头应
安装
在容易燃烧物体的上方,一般应距离地面2.4米以上。2. 消防喷淋头应避免安装在有阻挡物的地方,确保水流能够覆盖到需要保护的区域。3. 消防喷淋头应安装在易燃易爆物体的周围,如油库、化工厂等特殊场所。二、安装高度要求:1. 消防喷淋头的安装高度应符合国家
消防标准
,一般要求不...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
消防喷淋
头的
安装标准
和规范主要包括以下几个方面:1. 安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头...
消防喷淋
头
安装标准
是怎样的
答:
一、
消防喷淋
头
安装标准
是怎样的 1、喷嘴的安装空间通常为直径3.6米,半径1.8米。2、防溅盘与消防喷淋头顶部的距离应至少为75mm,不大于150mm。同时,如果喷嘴安装在横梁或障碍物下方,两者之间的距离不应超过300mm,与障碍物底部的距离也应在25-100mm之间。如果安装在横梁之间,则它们之间的距离为...
消防喷淋
喷头规定介绍
答:
二、
消防喷淋
喷头
安装
注意事项1、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。2、货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本