海湾声光报警器故障如何处理
海湾
9000主机
声光
警报的
故障如何处理
? 主机显示声光警报故障,面板上声...
答:
1.确实有报警器被触发,然后反馈回来报警信号,去查相应的报警探头
。2.某一路报警探头接法不对造成,可查看报警探头是否供电(有源),串联或者并联接法是否符合说明书上的设置。3.报警器设置不对,比如说未接报警探头的端子开路,你没有屏蔽掉,或者报警过了,你没有查看,它会一直提醒你有未查看的...
海湾
烟感
故障怎么
办
答:
一、当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路
。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;二、海湾消防设备当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;三、海湾消防当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;四、若为现场设备故...
海湾
消防
声光报警器怎样
启动和停止
答:
控制盘上有“启动”按钮,按下之后,会让你输入启动设备的二次码,
你就输入你想启动声光的二次码,再在后面加上13就可以了
。13是声光的设备类型码。
海湾声光
无缘无故叫什么原因
答:
接线方式有问题
。你的声光一定是无地址的,应该控制24V+,你的控制的是GND,GND线路接地声光就会响,查查线路。海湾声光报警器是报警器的一种,采用专用集成电路设计,工作稳定,使用寿命长,内部采用超高亮发光管,具有体积小、声音大、重量轻,价格低廉等特点。
海湾
的
声光报警器
无缘无故响起,现场无火警,主机自动禁止?
答:
你的声光一定是无地址的 而且接线方式有问题
应该控制24V+ 你的控制的是GND GND线路接地
声光就会响 查查线路吧~
在
海湾报警
系统中
如何
用手动报警按钮直接控制
声光报警器
启动
答:
手报底座K1/K2与
声光
底座上的S/G相连即可 K1/K2 相当开关,当手报按下时,K1/K2闭合,给声光24V电压即可启动
声光报警器
是否可以调声音和光?
答:
如果想让
声光报警器
全响,在主机操作区靠上位置有声光报警启动/消音的按键,按下就全响或全静音;如果要单个调试请参考楼上诸位意见,
海湾
的设备操作界面还是不错的。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口...
海湾
牌
声光报警器
在无主机的情况下启动的接线方法?
答:
海湾声光报警器
有编码型和非编码型两种,非编码型声光警报器只要提供DC24V电源就可以启动,接线直接接D1D2端子;编码声光警报器在无主机的情况下可以把声光的S、G两个端子短接,短接后就可以像非编码声光警报器那样启动了,电源线同样接D1D2。
海湾
的
声光报警器
能不能再报警时所有的声光报警同时响?
答:
还有一对S G端子,所有这对端子出线可并联后返回到主机,
海湾
的主机一般报警后都有开关量的触点(主板输出接线端子),也就是一但有火警这个触点就闭合。SG这对线接这个触点后,无论主机手动、自动,只要有报警所有
声光
就响了。这种接法要注意你的24V电源是否容量足够驱动所有
警报器
。
消防
声光报警器如何
接线?
答:
以
海湾
品牌的接线方案为例,可以作为参考。接线顺序如下:首先,信号线要依次连接烟感、手报,然后是声光。另外,别忘了为
声光警报器
和联动设备各接一条24V电源线。总计需要4条线,其中2条为信号线,2条为电源线。确保这些线的正确连接是保证消防报警系统正常运行的关键。