99问答网
所有问题
当前搜索:
洁净室一次回风焓湿图怎么画
一次回风
在
焓湿图
上是
怎么
表示的
答:
表示方法:先确定两个基本的空气状态点:室内空气,室外空气。在 室内空气状态点 上画 热湿比线
,选定合理的送风温差,送风干球温度=室内空气温度-送风温差。那么送风干球温度。热湿比线的交点,就是送风状态点,送风状态点 沿 等湿度线 向下走,与90%相对湿度线 的交点,就是 表冷器的出风状...
全热交换器
焓湿图怎么画
答:
焓湿图
的画法也很简单,对于夏季工况,如果采取的是回风模式,室外的新风被冷却降湿,状态由W变为W',剩余的就是简单的
一次回风
的画法。如图所示 如果采用的全新风模式,则没有新风,如下图
什么是再热式
一次回风焓湿图
?
答:
根据再热式
一次回风焓湿图
,“空气处理室内消耗的冷量”对应图中CL,新风负荷的一部分对应NC,室内冷负荷对应ON,再热负荷对应OL,由焓湿图可知,QCL=QCN+QNO+QOL,翻译成汉语即为“空气处理室内消耗的冷量等于室内冷负荷,新风负荷,和再热负荷之和”。再热式一次回风焓湿图 ...
一次回风
答:
1.过程见图,余
湿
量忽略不计,热湿比无限大,热湿比线为垂线。2.混合点C的
焓
值计算:hw*0.2*G+hn*0.8G=hc*G,带入数值,得出hc=58.4kj/kg。3.送风量G=Q/(hn-hl)=0.928kg/s。4.新风负荷Q2=0.2*G*(hw-hn)=7.98kw。5.夏季设计工况下的所需冷量Q=G*(hc-hl)=14.2kw。...
独立新风
一次回风
,室内N,室外W。N和W混合到C,C到L,L到O,O到N点。怎 ...
答:
首先根据室内外状态点在
焓湿图
上标出来,然后根据热湿比线标出点L(热湿比线与相对湿度90%-95%相交的点),可算出最大送风温差下的送风量(送风口高度不大于5米,送风温差为5℃-10℃,送风口高度大于5米,送风温差为10℃-15℃),若最大送风温差大于送风温差,则需要先加热。这里假设最小新...
画
焓湿图一次回风
,混风点
怎么
确定?
答:
新风量和
回风
量的比值(重心)就是混风点C,是有比例关系的~
什么是
洁净
空调的二次
回风
,二次回风有何作用?
答:
而当室内负荷发生变化时就可以通过调节一、二次回风的比例来调节送风状态点,省去了再热过程,运行能耗大大降低。需要注意的是,在
焓湿图
上
一次回风
的混合点和二次回风的混合点是变化的,一次回风的混合点不再是新风量和总送风量之比,而是一次回风量和新风量之比。
一次回风
系统中,已知显热负荷,潜热负荷,含湿量,新风量和送风量,以及...
答:
确定热湿比线,在
焓湿图
上画出来就能确定。
风机盘管系统用什么
焓湿图
确定风量
答:
假设室内26度,就按照样本选室内
回风
26摄氏度、冷冻水进水温度7摄氏度的工况下选择,选择时,风机盘管一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!一般的工程设计,风机盘管系统没有必要话
焓湿图
。若要深入研究,可以看一下《实用供热空调设计手册》...
万级恒温恒湿的
洁净室
的加湿量一般按多少g/立方米来计算?湿度要求55%+...
答:
参照广州的冬季室外标准干球温度5摄氏度,相对湿度70%,然后查
焓湿图
,室外含湿量为3.8g/kg,查到车间内的焓湿量(你这里只有湿度,没温度,就没发查了,假设是X),加湿量为:5000*1.2*(X-3.8) 1.2是空气的密度
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
一次回风焓湿图怎么画
一次回风焓湿图过程
夏季一次回风焓湿图
一次回风冬季焓湿图
焓湿图热湿比线怎么画
湿空气的焓湿图怎么画
二次回风焓湿图
焓湿图湿球温度怎么看
湿球温度在焓湿图上怎么找