99问答网
所有问题
当前搜索:
夏季一次回风焓湿图
全热交换器
焓湿图
怎么画
答:
焓湿图
的画法也很简单,对于
夏季
工况,如果采取的是
回风
模式,室外的新风被冷却降湿,状态由W变为W',剩余的就是简单的
一次回风
的画法。如图所示 如果采用的全新风模式,则没有新风,如下图
一次回风
在
焓湿图
上是怎么表示的
答:
表示方法:先确定两个基本的空气状态点:室内空气,室外空气。在 室内空气状态点 上画 热
湿
比线,选定合理的送风温差,送风干球温度=室内空气温度-送风温差。那么送风干球温度。热湿比线的交点,就是送风状态点,送风状态点 沿 等湿度线 向下走,与90%相对湿度线 的交点,就是 表冷器的出风状...
请问空调系统
焓湿图
怎么看?
答:
根据再热式
一次回风焓湿图
,“空气处理室内消耗的冷量”对应图中CL,新风负荷的一部分对应NC,室内冷负荷对应ON,再热负荷对应OL,由焓湿图可知,QCL=QCN+QNO+QOL,翻译成汉语即为“空气处理室内消耗的冷量等于室内冷负荷,新风负荷,和再热负荷之和”。再热式一次回风焓湿图 ...
焓湿图
及常用空气处理过程与计算
答:
首先,在
夏季
,空调的任务是除湿和调节室内湿度。通过B步骤,空气从湿热状态(N+W)经过处理,先到中间状态M(HM=HN+新风比×(HW-HN)),接着进入等湿冷却过程S1,最终达到送风状态S1(Q1=G×(HM-HS1)×1.2)。冬季处理 冬季,单盘管系统会先等湿加热至M状态,随后进行等温加湿至S2。参数确认...
一次回风
答:
你好,简要回答一下:1.过程见图,余
湿
量忽略不计,热湿比无限大,热湿比线为垂线。2.混合点C的
焓
值计算:hw*0.2*G+hn*0.8G=hc*G,带入数值,得出hc=58.4kj/kg。3.送风量G=Q/(hn-hl)=0.928kg/s。4.新风负荷Q2=0.2*G*(hw-hn)=7.98kw。5.
夏季
设计工况下的所需冷量Q=G...
空调空气在
焓湿图
处理过程(
夏季
)
答:
一般
夏季
空调是制冷,是没有再加热的。再加热是教科书说的空气调节(冷热)处理过程。夏季通常采用不断把室内空气送进空调器处理(冷却),吸收空气中的余热、余湿后送回室内。
焓湿图
上可确定三个空气状态点:
回风
状态点M,焓和含湿量分别是HM和dM,
回风
量为GM。室内要求状态N,焓和含湿量分别是HN...
焓湿图
Twb是什么意思
答:
焓湿图
上的Twb表示湿球温度。在焓湿图中,湿球温度是一个非常重要的参数,它代表了空气在与水充分接触并达到热平衡时的温度。换句话说,当一团空气经过一个湿润的布条时,布条上的水分会蒸发并吸收空气的热量,使空气的温度降低。这个过程会一直持续到空气的温度达到一个稳定的值,这个值就是湿球温度...
急求热质交换原理与技术的读书笔记
答:
假设
夏季
室内设计干球温度24℃,相对湿度60%,露点温度15.7℃。利用表冷器冷凝除湿,考虑冷冻水传热温差5℃和输送过程温差5℃,则所需冷冻水温度为5.7℃。如果只是消除显热负荷,在空调排热温度24℃的情况下,采用14℃的高温冷水就可以了。
一次回风
的热湿处理过程的
焓湿图
如图1所示,将潜热负荷和显热...
风机盘管系统用什么
焓湿图
确定风量
答:
假设室内26度,就按照样本选室内
回风
26摄氏度、冷冻水进水温度7摄氏度的工况下选择,选择时,风机盘管一般应按中速风冷量选(一般的舒适性空调),如果精度要求高的场合,则要校核一下风量!一般的工程设计,风机盘管系统没有必要话
焓湿图
。若要深入研究,可以看一下《实用供热空调设计手册》...
独立新风
一次回风
,室内N,室外W。N和W混合到C,C到L,L到O,O到N点。怎 ...
答:
首先根据室内外状态点在
焓湿图
上标出来,然后根据热湿比线标出点L(热湿比线与相对湿度90%-95%相交的点),可算出最大送风温差下的送风量(送风口高度不大于5米,送风温差为5℃-10℃,送风口高度大于5米,送风温差为10℃-15℃),若最大送风温差大于送风温差,则需要先加热。这里假设最小新...
1