氨制冷机排气压力高怎么处理
氨制冷
压缩机冲完氨后
排气压力高
什么原因
答:
三、冷却水温度过高
氨
压缩机是一种需要水冷却的设备,因此,冷却水温度过高也会导致排气压力升高。这主要是因为高温会使冷却水的冷却效果降低。为了避免这种情况,需要对冷却系统进行彻底的检查和维护,确保冷却水的温度是正常的。以上是氨压缩
机排气压力高
的主要原因,为了避免这种情况,需要对氨压缩机进行...
活塞式
氨制冷
压缩
机排气压力过高怎样
检修?
答:
排气压比冷凝压力高,
可按以下方法进行检修:(1)排气管道中的阀门未全部打开 将排气管道中的阀门开足即可
。(2)排气管道局部堵塞 对排气管道逐段进行检查清洗,排除堵塞物。
氨制冷
压缩机冲完氨后
排气压力高
什么原因
答:
排除方法:拆开冷凝器两侧盖 ①
用高压水枪冲洗
。② 请专业清洗公司处理。③
利用布条往返带擦
。(3)冷凝器积液过多、积油过多 排除方法:① 过多的充填制冷剂, 排放或排放到另一容器内。② 检查出液阀和平衡阀是否全部开启(必要检查阀头是否脱落)。③ 将多余积油排出。(4)冷凝...
氨制冷
系统
排气压力过高
的原因有哪些???
答:
14.油面上升 过量的制冷剂进入油内 提高油温,加速油内制冷剂蒸发 油分离器出油管路堵塞 检修、清理
15.停机时压缩机反转 吸气及排气管路上的止回阀关闭不严 检修,消除卡阻现象 防倒转的旁通管路堵塞 检修旁通管路及电磁阀 16.压缩机吸入气体温度高于应有温度 系统制冷剂不足,吸入气体过热度较高 向...
氨制冷
双级活塞机二级
排气压力过高
是什么原因?
答:
应是制冷剂分配的原因,二级排气压力过高是由于在中冷器内一级的吸热满足二级的散热要求,
所以建议试试将一级的节流膨胀阀稍调大些
。
氨制冷
压缩机冲完氨后
排气压力
突然
升高
什么原因
答:
1
制冷
剂是不是多了?2检查膨胀阀是不是开启度有问题,调整一下正常使用的制冷系统突然出现高压
过高
,不外乎几个原因:1散热不良,检查冷凝器是否过脏,有无水垢,水量如何,水温如何2油液分离器故障(检查油位)3节流故障
如何处理
空调
制冷
系统
排气压力过高
问题?
答:
排除方法:可先将系统内冷剂放掉,重新抽真空加灌
制冷
剂。4:制冷系统内制冷剂量过多,引起
排气压力过高
。排除方法:将制冷系统内多余的制冷剂放掉即可。其步骤:是先在电路中接上电流表,将空调器开制冷档这时因压缩机过去时载电流表上的电流读数大于额定电流,然后微微打开低压侧上的三通阀,慢慢地将...
8A s j 17型
氨制冷
压缩机运行时吸气
排气
的温度和
压力
还有电流都正常,怎 ...
答:
你好:——★1、〖压缩机运行时吸气
排气
的温度和
压力
还有电流都正常〗,就说明压缩机的高、低压之间并不存在窜气现象。——★2、压缩机的高、低压之间出现窜气故障,会出现明显的特征:①、由于气体在高、低压之间高速流动(压缩机气缸的压缩作用),由于气体的高速摩擦压缩机缸体会异常发热;②、高、...
制冷
压缩机超压跑
氨
是什么原因
答:
检测方法为,当压缩机出气口发生高压情况时,全开节流阀,少时如果
压力
降下来,基本可以判定是冷凝效果变差的原因。2.油堵,因为氨的特性,选择的用油比较严格,而且要定时的加装、更换,我曾遇到过,
氨制冷
剂油结节成块的情况,积压在冷凝器内或管路内,造成管堵,选用合适、合格的压缩机油,是很重要的...
氨制冷
系统
排气压力过高
,水流量和风流量都没问题,还有什么原因,求...
答:
1,蒸发冷散热效果不好,盘管表面结垢情况,填料内有无结垢,冷却水温度,热交换效果如何?蒸发冷热交换量是否富余。2,系统
氨
液量是否过多?3,系统内有不凝性气体,有无定期排放。4,负载是否过大?加负荷过大、过快。