99问答网
所有问题
当前搜索:
梁钢筋锚入剪力墙
1.8米的悬挑
梁
上部直
锚钢筋
应伸入
剪力墙
多长?
答:
顺着墙的悬挑
梁
上部直
锚钢筋
应伸入
剪力墙
≧laE。屋面板挑檐转角处应配置承受负弯矩的放射状构造钢筋,如图1.45所示.其间距沿l/2(l为挑檐长度)处应不大于200 mm,钢筋的锚固长度一般取lal,钢筋的直径与悬臂板支座处受力钢筋相同且不小于 6 mm。当挑檐宽度l≤500 mm时,构造钢筋可用3根,锚固长度l...
悬挑
梁
底部
筋锚入剪力墙
的长度是多少?
答:
悬挑梁底部
钢筋锚入剪力墙
锚固长度是按图纸上的1.7米。图纸优先于规范。看清楚图纸要求,1.7m到底是对上部筋的要求还是下部筋的要求。一般不会出现下部筋锚入剪力墙1.7m。看设计是否采用了11G101-1图集,图集第89页有规定为15d。如果设计未采用11G101-1图集而是有专项的设计,就按照具体的设计而定。
梁钢筋
伸入
剪力墙
锚固长度怎么算?是直
锚
的
答:
顺墙肢的
梁
伸入
剪力墙钢筋锚
固长度自进墙肢边缘算起≧LaE,非抗震≧La。LaE(La)的具体长度,应根据钢筋外形、强度等级、工作状况及墙的混凝土等级计算或查看11G101-1第53页表。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。 根据《混凝土结构设计规...
在框剪结构中框架
梁
以
剪力墙
为支座的情况下,梁中
钢筋
的锚固是多少?(深 ...
答:
1,如果
梁
和墙同向,伸
入锚
固长度为直锚,为一个lae,2,如果梁和墙成90度,伸
入墙
内的总长度为一个lae
框架
梁钢筋锚入剪力墙
答:
框架梁顺着墙肢时,梁的纵筋直
锚入剪力墙
;框架梁丁着墙肢时,墙肢应有端柱,此时墙肢的端柱兼做框架柱,梁的纵筋一般都弯锚入端柱,这个端柱必须同时满足剪力墙的基本抗震构造措施和框架的基本抗震构造措施。
框驾
梁钢筋
垂直
锚入剪力墙
出,如果水平断锚固长度不足是什么意思_百度知 ...
答:
钢筋锚
固长度不足指的是,水平段纵筋锚固长度小于墙厚,无法充分钢筋的力学性能。根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 第7.1.6-5条:楼面
梁
的水平钢筋应伸入
剪力墙
或扶壁柱,伸入长度应符合钢筋锚固要求。钢筋锚固段的水平投影长度,非抗震设计时不宜小于0.4lab,抗震设计时不宜小于...
框架
梁
与
剪力墙
相接,梁和墙的
钢筋
如何计算?锚固多少?
答:
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。二、其他梁一、非框架梁在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架
梁钢筋
处理的不同之处在于:1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2、 下部纵筋
锚入
支座只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的...
屋框
梁
在
剪力墙
里面怎么锚固??
答:
顺墙支承在剪力墙上的应该是
剪力墙
的连梁。丁着墙支承在剪力墙上的
梁
不应该叫框梁,而且墙的支承处应有壁柱。偶尔有编号为WKL的梁,可能是设计要求它抗震的梁,那么,顺墙支承的就用直
锚
,丁着墙支承的用弯锚,有壁柱还不够0.4LaE的,可用机械锚固。机械锚固的型式11G101-1上有大样。
框架
梁
受力
钢筋
在
剪力墙
中伸到哪才可以
答:
框架梁受力
钢筋锚入剪力墙
中的长度应该和锚入框架柱中的一样。
梁
在
剪力墙
中怎么锚固
答:
该梁为悬臂梁,在剪力墙中可以根据设计图纸直
锚入剪力墙
内,锚固长度根据设计图要求,或者根据图集,具体需根据
钢筋
型号和剪力墙混凝土强度来确定。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
16G101梁直锚入剪力墙长度
板钢筋锚入剪力墙
剪力墙钢筋伸入梁内锚固长度
框架梁和剪力墙连接处做法
梁在剪力墙的锚固长度
梁钢筋伸入柱子
梁延伸至剪力墙底是不是锚固
梁伸入剪力墙顶部锚固长度
钢筋锚固规范