梁上打孔打断箍筋
装修水电,
梁上
打了两个孔通水管,
打断
一根
箍筋
,怎么办?安全吗?
答:
在过梁设计时主筋直径一般不小于20mm,并且分布在距
梁
下皮50mm左右(保护层25-50mm)。如果梁高在500mm以上并且钻风孔位置选梁高的中间,不会破坏下层的主筋的,就是有钢碎末钻出也是付筋、
箍筋
不会有大的影响,用水泥堵塞风孔即可安全使用。如果在梁高的下层
打孔
并且破坏了保护层内的主筋,后果就严重...
你好,
梁
端的位置
打孔
,
打断
一根
箍筋
会有问题么?
答:
“梁端”就是支座附近部位,那里是该梁剪力最大的部位,打孔打断了纵向钢筋则纵向钢筋等于没有了锚固;
打断了箍筋则削弱了抗剪承载能力
;削减损失了很多混凝土,则大量减少了抗剪承载能力!所以,梁端打孔是最有害的哦!
国家规定
梁上打孔
标准
答:
具体有如下三种情况:1、
未打断主筋
如果开洞较小,未打断主筋,可能打断个别箍筋,这种情况对结构也是有影响的,但对结构的主承载力影响不大,而且结构在设计时已考虑了一定的安全系数,因此可不进行加固处理。2、打断部分主筋如果开洞打断了部分主筋,对梁的安全性能造成一定影响,此时考虑采用粘贴碳纤维布或...
梁上打孔
没有打到主筋,把
箍筋打断
了,对房屋安全性有影响吗?
答:
孔打在跨中央且不在梁的上半部时,基本没有影响;若孔打在支座边及附近,就有点头疼!
房屋
梁
大了可以切掉部分吗?
箍筋
也锯
断
了
答:
应该是装修打孔时切断的,我们公司处理这种情况比较常见。
建议你马上找钢管将梁撑住,凿除梁底混凝土50mm厚,凿出梁底钢筋,长度以孔为中心左右各600mm
,新增钢筋与原有梁底钢筋搭接焊(新增钢筋直径与原梁底钢筋直径相同),支模浇筑高强无收缩灌浆料混凝土,2天后拆模。另外,为安全起见,建议在梁底...
请问在圈
梁上打孔
的影响
答:
钢筋,尤其是纵筋
打断
的风险性,与楼层高低有关。如果是低层房子打断了主梁纵筋,那么整个建筑的抗震能力要差很多。另外,我们要知道钢筋的重要程度,即:纵筋>
箍筋
>腰筋。如上图所示,红色区域是纵筋非常重要的受力区域,是绝对不能打断!03
梁上开孔
孔径和位置空调铜管走管,一般是贴梁贴壁铺设,打孔...
断肢剪力墙结构,在阳台门头
横梁上打孔打断
钢筋,
答:
楼主在什么地方学到了“断肢剪力墙”?肢
断
了不是残废了么?——只有短肢剪力墙结构啊。240×300的是过梁,过梁才有6mm的
箍筋
;连梁里没有6mm的钢筋;连梁几乎没有300这么小的截面高度。有疑惑的是300的过梁在200高处应该没有纵筋!总之,钻一个把60的孔不伤大局,没有大碍。
国家
梁上打孔
标准
打孔打断
钢筋法律责任
梁打孔
需要注意的问题_百度知 ...
答:
基础梁是指直接以垫层顶为底模板的梁。如果要在
梁上打孔
,必须要符合国家的打孔标准。2、原则上一个承重梁上多打3-4孔,并且打孔的位置不应当太过集中。同一个位置不能打3个以上的孔,指的是那种能够穿1.5寸管的孔。另外在打孔时应该尽量偏梁子的上方,而不是靠梁的下方。具体的国家梁上打孔标准...
梁上打孔
打到钢筋怎么办?
答:
没有别的办法,只能是报废了,重新选地方
打孔
了,千万别硬打孔,把钢筋
打断
一是容易折断报废钻头,再就是打断受力钢筋会破坏
梁
的受力,找结构的稳定性造成破坏。打废的孔洞用不低于原结构混凝土标号的混凝土修补填充孔洞。如果都是受力钢筋的话比较麻烦,
箍筋
的话问题还不算很大。
打空调了孔时阳台
横梁
下沿钢筋
打断
一寸,时间长了会塌吗
答:
如果是从墙边向外伸的挑梁则问题不大,如果是两根挑梁间的连梁,或门头上的
梁
问题虽不大,但建议按楼上所说补救一下,就是凿开后焊接同直径钢筋再补回细石混凝土。这样一来更保险。根据经验主筋
打断
一根这个现象难理解,是不是打断了小钢筋
箍筋
呢?主筋都是成排的,也很难打断啊,再说要打断也是一排...