99问答网
所有问题
当前搜索:
桥架电井垂直间距
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小
间距
?
答:
1、强电桥架与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米
。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电...
电井
型
垂直桥架
什么样
答:
管道采用9孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,DN110电力塑料管(CPVC)。两种管材比例为2:4,布置方式为二排三列。过路支线
间距
200米设置,过路支线采用4根DN110电力塑料管(CPVC),布置方式为一排四列。 九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,内孔32mm,管外壁厚不小于2.2mm,管内...
电缆
桥架
在
电井
里的怎么计算支架,定额里面是千克为单位怎么计算公式是...
答:
电缆支架制作按照一般铁构件计算,安装有
桥架
支架安装子目。定额里千克是支架的重量。可以换算的,米换算成千克,有换算表。
水
电井桥架
是什么意思
答:
8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5―3m。
垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m
。假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2) *2=60个 假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么支架需要的数量是:(60/1.5) *2...
配电箱和竖井
桥架
都在
电井
的一堵墙上,可以紧贴着装吗?电井尺寸不够了...
答:
只要配电箱的线能够装上,可以紧贴着装,
之间有10公分左右的距离就行
300x100梯形
桥架
在
电井垂直
安装,支架多少安装一个
答:
1.5米安装一个支架
帮忙看下 烟感图纸和弱电图纸的
电井
里的竖立
桥架
的预留孔位置_百度知 ...
答:
消防
桥架
在门口旁边最好,也就是再下面nxf-1的下边,桥架要考虑支架的设置,一般距墙背面50-100mm,侧面最小80mm
电井
内选用什么
桥架
?
答:
电井
竖井铺设高低压电缆、动力电缆较多,用梯式
桥架
是最适合不过的了,散热性好,荷载能力强。竖井用梯级式桥架是因为在
竖向
的空间内电缆容易在梯框上固定,梯级式电缆桥架具有强度大、重量轻、成本低、造型美观、安装方便、透气性好等特点。它适用于一般直径较大电缆的铺设,特别适用于载荷大的高低压电缆...
母线
桥架
安装方法
答:
最大允许
距离
(m)吊架、支架 厚壁钢管 1.5 2.0 2.5 3.5 或墙敷设 薄壁钢管 1.0 1.5 2.0 - d.厚壁大管径钢管弯制采用液压弯管或热煨,热煨管时,要加热均匀,以防出现弯扁现象。由
桥架
引出电管时,桥架开孔必须用专用液压开孔器开孔。桥架与钢管之间跨接地线。e.穿管配线前,要清扫...
地下室
电井
是否有设置的必要
答:
具体问题具体分析,不是一定要设电缆井。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架与桥架间距 规范
竖井桥架支架间距规范
桥架支吊架间距
强电井竖井桥架照片
桥架间距
桥架间距标准是多少
桥架间距的规范要求
桥架吊杆间距标准是多少
桥架吊杆间距规范