柱子上下加密区的规范
柱
搭绑扎搭接处箍筋
加密规范
答:
GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》8.4.6在梁、
柱
类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋(即箍筋)应符合本规范第8.3.1条的要求(箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm)。绑扎搭接区段的箍筋间距不叫‘加密’,不可以与
加密区
...
图纸上说的是
柱子
钢筋不
加密
,但是没有说搭接区域 ,那搭接区域呢?是否加 ...
答:
按照国家强制性条文来 这个不能违反
加密区
为,1、
柱子的
上部按梁底往下1/6梁(净高)且不小于该柱的最小截面尺寸 2、柱子的下部按大于等于500与35d之间 此处的500起点为基础或者楼板的表面 这个是普通的框架柱 对于梁上柱或者是剪力墙的搭接又不一样,大于等于28的钢筋采用机械连接。多看些图集...
层高6m,在3.8m处有一夹层,此部位框架
柱
的箍筋
加密区
如何设置?
答:
层高6m,在3.8m处有一夹层,那么夹层的层高6-3.8=2.2m,夹层上一层如果梁高0.4m,那么夹层
柱
的净高为1.8m,如果柱截面高500,那么就形成短柱了。所以这种情况很容易形成短柱,如果有短柱的话,就6m全高加密吧。或者标高按0~3.8m设
加密区
和非加密区,3.8~6m全长加密。
钢筋的
加密区
是多少
答:
柱子加密区
长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)
柱子的
根部应取不小于1/3的该层柱净高。箍筋的表示方法:1、φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。2、 φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,...
你好!请问地下室车库
柱子
下面的
加密
应该是三分之一净高还是六分之一...
答:
地下室框架柱的计算高度是从基础顶面到该层框架梁底的长度,柱脚的
加密区
为这个长度的 1/3,柱顶的加密区为这个长度的1/6. 但
规范
也规定,当为刚性地面时,地面以上柱脚加密区不应小于500mm。所以这也应满足规范要求。计算时应按
柱子的
计算高度,用‘净高’来计算就不确切,因为‘净高’可误...
二次结构需要
加密柱子
箍筋么。
答:
需要,一般是50公分
加密区
,加密10公分间距。GB5003-2001《砌体结构设计
规范
》第8.2.8条3款对于组合砖墙构造
柱
要求箍筋加密间距100mm,范围是柱顶柱脚各500mm。GB50011-2010上的规定措辞是“应适当加密”。“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当...
柱子
搭接位置
加密
要求
答:
箍筋的直径均应小于等于5倍d(d为
柱
纵筋最小的钢筋直径),及小于等于100的间距
加密
箍筋扎的密度小于等于100mm及小于等于100的间距加密 箍筋扎的密度小于等于100mm.
粱以上的
柱子加密区
是1/6还是1/3 ? 基础顶~到~粱底的高度为h,h大小影响...
答:
平法图集上很清楚的 KL里面的
加密区
就是梁高的1.5倍且大于等于500mm KZ的加密区分为好几部分 首先03G101-1 P40页上的第二句话这个是适用于纵筋采取绑扎的 如果是对焊的那么就首层是
柱
净高的1/3加密 然后梁高的位置全加密,再粱下来净高1/6或大于等于500的这段加密 二层至上面的加密区...
柱子
在基础里的
加密区
答:
说说我的理解。小字说明中“箍筋间距不大于100mm且不大于10d(d为钢筋最小直径)”是针对柱外侧插筋保护层厚度≤5d的情况,这种情况需要设置锚固区横向箍筋,就是你说的基础里的
加密区
。还有一二类不一定就一定在中间部位,三四类也不一定就是边柱。如当为交叉梁基础时,中间
柱子的
保护层厚度也有可能达...