柱内力组合表
单层工业厂房设计中如何进行
柱子内力组合
?
答:
31)1.2 SGk +1.4×0.9×[SQk+SDk(Dmax,k作用在B柱)+ STk(Tmax向左) + Swk(右风)](3)恒载+其它可变荷载(由永久荷载效应控制的
组合
) ,公式为:S=GSGk+i=1n Qiyci SQik 式中:G=1.35,Qi=1.4,风载c=0.6,吊车荷载(包括竖向...
关于施工缝的定义
答:
joint】指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
框架结构
内力组合
答:
框架结构各控制截面的最不利
内力组合
梁端截面:+Mmax、-Mmax、Vmax;梁跨中截面:+Mmax
柱
端截面:|M|max及相应的N、V(相应的N取小值)Nmax及相应的M、V(相应的M取小值)Nmin及相应的M、V(相应的M取大值)
柱
的四种
内力组合
是怎样的,组合的根据是什么
答:
梁、
柱内力
通过节点传递,节点工作的安全可靠,是保证结构正常工作的前提。在高层建筑中,型钢混凝土框架中可以设置钢筋混凝土剪力墙,在剪力墙中也可以设置型钢支撑或者型钢桁架,或在剪力墙中设置薄钢板,这样就组成了各种型式的型钢混凝土剪力墙。型钢混凝土剪力墙的抗剪能力和延性比钢筋混凝土剪力墙好,可以...
桥梁通计算的柱顶反力作为桩基承载力计算依据吗
答:
⑻每根柱(桩)计算截面
内力组合表
(前述5个截面分别计算) ⑼每根柱(桩)计算截面配筋及裂缝计算表(前述5个截面分别计算) ⑽一根桩土中最大弯矩计算表 ⑾一根桩最大反力和桩长计算表 ⑿墩顶水平位移计算表(含冲刷截面处位移计算)⒀横桥向墩帽底
内力表
⒁横桥向墩帽底内力合计表 ...
柱
的四种
内力组合
是怎样的?组合依据是什么?
答:
由型钢混凝土
柱
和梁可以组成型钢混凝土框架。框架梁可以采用钢梁、
组合
梁或钢筋混凝土梁。在高层建筑中,型钢混凝土框架中可以设置钢筋混凝土剪力墙,在剪力墙中也可以设置型钢支撑或者型钢桁架,或在剪力墙中设置薄钢板,这样就组成了各种型式的型钢混凝土剪力墙。型钢混凝土剪力墙的抗剪能力和延性比钢筋混凝土剪力墙好,可以在...
单层厂房排架
柱
的最不利
内力组合
是什么?内力组合原则是什么?
答:
进行核算。这些最不利的截面是
柱
顶截面、吊车梁标高处的柱截面、牛腿下截面及柱脚截面。采用的荷载基本
组合
值作为设计值。为了获得排架柱在各种荷载作用下,控制截面的最不利
内力
,作为设计柱的依据;同时,柱底截面的最不利内力,也是设计基础的依据,并绘制出排架柱的弯矩图、轴力图及剪力图。
...F作用在 y轴上心距 b/6的K点,求作该
柱内力
图
答:
R = sqrt[(Fw)^2 + (Fb)^2]其中,Fb为轴向心力F在竖直方向上的分力,Fw为砖的重力。接下来,可以绘制柱的自由体图并应用平衡方程,以计算该
柱内力
图。在自由体图中,柱顶K点的受力分别为竖直向上的支反力Ry和水平向左的支反力Rx。根据平衡条件,这些受力应该等于作用于该点的合力R,即:...
框架结构设计
内力组合
中的
柱
剪力的恒载,活载取自哪里?(V的那一行)_百...
答:
这是柱(杆件)柱顶、柱脚两个截面上的荷载效应最不利
组合
的计算过程中的
表格
,汇总了3、4、5层某柱计6个截面上的荷载效应(
内力
)。其中SGk是自重荷载栏、SQk是竖向活荷载栏、后面4项是水平荷载(反、正方向)栏、最后两项分别为荷载基本组合栏、荷载标准组合栏。以上的各荷载,是用标准值及构件...
单层厂房
柱内力组合
时,应注意哪些
答:
对于框架
柱
的最不利
内力组合
有:及相应的N、V;及相应的N、V;及相应的N、V;及相应的N、V。需要指出的是,计算简图是以构件轴线构成的,内力分析给出的结果是轴线处的内力,而框架梁的支座控制截面应是柱边缘处,而不是柱中心处。因此在进行梁支座截面内力组合时,应先经过换算,求出梁支座边缘...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
柱内力组合步骤
土木工程内力组合最新规范
框架柱内力组合表
柱内力组合Nmin
柱内力组合中的Mmax怎么选
中框梁和边框梁怎么区分
内力组合内力值正负号
pkpm内力组合表
柱子的内力