99问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱植筋检测规范要求
构造柱植筋
时的技术
规范要求
是什么?
答:
构造柱植筋没有专门的技术规范条文要求
。房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
构造柱植筋
要具体
规范要求
吗?
答:
1、采用合格植筋胶
。2、拉结筋满足规范要求,有构造柱的伸入其中,同时深入墙体内长度:外墙大于1米,内墙大于0.7米,拉结筋为Φ6。3、通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通,边缘锚入柱内250mm,钢筋采用2Φ8。4、凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm...
构造柱植筋
深度
规范要求
答:
构造柱植筋深度规范要求如下:植筋深度不小于80mm,砌体墙身通长筋搭接长度不小于48d且不小于300mm
。1、多层砖混结构的墙体内还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁连接,形成可弯可剪的空间框架,为了提高砌体或其他结构的抗剪强度和扩大延性,在墙的拐角处或以一定的间隔建造钢筋混凝土柱。2、根据结构...
二次构造柱植筋规范
答:
二次构造柱植筋规范是指在混凝土柱中添加钢筋以提高其抗震性和承载能力的相关标准和要求
。知识拓展:二次构造柱,也称加强柱或剪力墙柱,是指在建筑物的结构中,对主要承重柱进行进一步加固和加强,以提高建筑物的抗震性能。在建筑物中,柱是承担纵向重力和横向地震力的关键结构部件之一。在地震等外部力...
构造柱植筋
深度
规范要求
答:
根据查询楼盘网显示,造
柱植筋
深度
规范要求
为15d,即深度为钢筋的直径15倍,根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013中第4.2.1规定:植筋的钻孔深度需要比设计植筋深度大2-3倍钢筋植筋,基材强度等级、钢筋等级以及植筋胶种类都完全一致,那么
构造要求
最小的植筋深度为15d,实际钻深400毫米,打孔的...
构造柱
、拉墙筋
植筋规范
答:
1、端
构造柱
,只有一边墙,一边要放2根拉结筋,上下间距500mm。2、角构造柱,是转角墙,两墙各要放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋弯成直角)。3、中构造柱,两面有墙,两边边各放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋通长)。4、构造柱三面有墙,三面各放2根拉结筋,上下间距500mm。
二次结构砌体施工,
构造柱植筋
问题?
答:
按照《砌体结构工程施工质量验收
规范
》GB50203-2011第9.2.3条明确规定了
植筋
必须进行拉拔试验,且是主控项目。
植筋
拉拔试验
检测
标准
答:
砌体加筋与
植筋
的作用虽然都是差不多的,但是它们之间还是有不少区别的。首先在实现上面就不一样,前者是在砌体的灰缝里面设置一些钢筋架,如是砖混结构,则需要先砌墙再进行浇
构造柱
。加筋随时砌随时放,最后进行浇砼。而植筋,因为一般都是在工程框架或者柱和砼墙已经浇好的情况下进行的。这就导致,...
构造柱植筋
深度
规范要求
答:
不小于80毫米。
构造柱
中的
植筋
深度比钢筋中的植筋深度大三倍左右,钢筋埋深为10d,因此构造柱钢筋埋深应为30d,一般采用百分之十二钢筋。
柱子钢筋
植筋
长度
规范
其植筋外露长度规范上是多少
答:
构造柱不低于700mm,腰梁不低于梁净长的1/3。根据
规范要求
,混凝土
构造柱植筋
的深度(或长度)与下列因素有关:1、混凝土的强度等级;2、钢筋的级别及直径;3、受拉还是受压。一般情况下,如果植筋仅承受静荷载,受拉时植筋长度在150和10d之间取较大。具体规定 建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
植筋拉拔力对照表
构造柱上部植筋规范要求标准
二次构造柱植筋规范
构造柱植筋深度那个规范
构造柱植筋拉拔值规范值多少
构造柱植筋规范要求
构造柱禁止植筋的规范
构造柱上部植筋铰接要求
构造柱上面植筋有要求吗