99问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱禁止植筋的规范
构造柱
先浇灌后
植筋
砌墙是
禁止的
吗?哪本
规范
上明文禁止
答:
规范
上规定了应该怎么做,就应该按规范的做法做。规范上没有明文
禁止
并不意味着可以怎样做。因为浇灌后
植筋
是否可靠不一定能够得到保证,而且浇灌后砌墙的整体性也不好。因此还是不要“先浇灌后植筋砌墙”为好。在特殊情况下,如加固工程等,在采取保证措施后,也不能说是“禁止”的。
有关
构造柱的
问题
答:
一、构造柱是不参与结构受力计算的
,这是事实;构造柱不应与结构构件有刚性的连接,这也是正确的;构造柱不与主体一道浇筑砼,也是对的;二、门洞口两边的,在空心砌块里浇的所谓“芯柱”,仅仅是洞边砌体的加强措施,这和图集上的芯柱是两码事,不能按11G101-1第67页来要求,但应该按照施工图要求...
安徽关于
禁止植
钢筋规定
答:
四、化学
植筋
应按照定位 →钻孔 → 清孔 → 钢材除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验的程序进行;五、定位时应按设计要求标示化学植筋钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、
柱
)或分布筋内侧(对板、剪力墙);六、钻孔采用电锤或...
构造柱植筋
时的技术
规范
要求是什么?
答:
构造柱植筋没有专门的技术规范条文要求
。房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
构造柱植筋规范
要求
答:
1、构造柱植筋深度不小于80毫米
。2、构造柱应与圈梁连接,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱的纵筋上下贯通。
构造柱
、拉墙筋
植筋规范
答:
1、端
构造柱
,只有一边墙,一边要放2根拉结筋,上下间距500mm。2、角构造柱,是转角墙,两墙各要放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋弯成直角)。3、中构造柱,两面有墙,两边边各放2根拉结筋,上下间距500mm(2根拉结筋通长)。4、构造柱三面有墙,三面各放2根拉结筋,上下间距500mm。
回填土墙体部位
构造柱
能不能不
植筋
?
答:
须要
植筋
,如果不植筋影响墙体整体拉力。如果回填土后可以引起墙体开裂。严重点会被回填土胀垮。建议植筋距离不低于2点5米。上面打圈梁形成整体。
构造柱植筋
要具体
规范
要求吗?
答:
1、采用合格
植筋
胶。2、拉结筋满足
规范
要求,有
构造柱的
伸入其中,同时深入墙体内长度:外墙大于1米,内墙大于0.7米,拉结筋为Φ6。3、通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通,边缘锚入柱内250mm,钢筋采用2Φ8。4、凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm...
构造柱
必须上下
植筋
吗,构造柱必须上下植筋吗知识?
答:
如果是单向构造柱,例如女儿墙这样的构造柱下部单向
植筋
就可以。构造柱是为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。
构造柱的
设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接...
构造柱植筋
深度
规范
要求
答:
构造柱植筋
深度
规范
要求如下:植筋深度不小于80mm,砌体墙身通长筋搭接长度不小于48d且不小于300mm。1、多层砖混结构的墙体内还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁连接,形成可弯可剪的空间框架,为了提高砌体或其他结构的抗剪强度和扩大延性,在墙的拐角处或以一定的间隔建造钢筋混凝土柱。2、根据结构...