机房
用精密
空调
有什么要求
答:
机房专用空调
低压工作压力(蒸发压力)一般为:4~6Kg/ccm_。
电梯
机房空调
国家规定
答:
法律分析:国标没有对温度有标准,但是对通风有要求,而生产厂家对于温度有要求,一般在5-40度
。 体现政府充分管理市场,发挥为民生保障的功能。法律依据:GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 6.3.5 通风从建筑物其他处抽出的陈腐空气不得直接排入机房内。应保护诸如电机、设备以及电缆等,尽可能不...
关于
机房空调
的
答:
3、
空气洁净度0.5微米/升<18,000。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个
。4、
换气次数/小时>30
。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
5、 机房正压>10Pa
。6、 空调设备具备远程监控及来电自启动功能。由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)...
机房
的温度、湿度
标准
值是多少?
答:
1. 机房温度标准
夏季温度宜设定在(23±3)℃,冬季温度宜设定在(21±3)℃
。这样的温度范围既能够满足程控设备的工作需求,也考虑到了机房操作人员的舒适性。2. 相对湿度标准 机房内的工作区空气
相对湿度应在40%至70%之间,即(55±15)%
。这一范围能够避免由于湿度过低导致的静电问题以及湿度...
机房空调
怎么设置合理
答:
2. 机房不应使用商用或民用空调
。你们所使用的空调仅能除湿而不能加湿,建议更换空调或使用加湿器。3. 机房设计标准:中型重要的计算机中心机房内,有严格的温度和湿度要求。根据国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:- 项目级别:A级 - 夏季温度:22±2°C - 冬季温度:20±2°C...
信息化
机房
精密
空调
有什么
标准
答:
湿度要求,
机房
内按国际GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置
空调
设备:主
机房
区的噪声声压级小于70分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
机房
的温度、湿度
标准
值是多少 ?
答:
以满足程控设备长期工作为条件并考虑机房操作人员的舒适性,同时考虑由于程控设备制造厂的不同而对室内参数的要求有所差异,笔者认为机房的
空调
设计温度在满足电信
机房规范
要求的基础上取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适。二、相对湿度 参考文献1对相对湿度的要求为40%~65%,国外对设备正常...
机房专用空调
的商业级
标准
答:
商业机
标准
是温度精确到正负0.3,湿度精确到正负2 工业级标准是温度精确到正负0.1,湿度精确到正负0.5 工业级别要高与商业级别价格5-10倍
机房专用空调
方案
答:
机房专用空调
方案1、了解机房为了使项目稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。根据
规范
要求机房开机时温度应控制在23℃±1℃,相对湿度40%-55%。项目不同于大楼里的其他设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量...
电信
机房空调
要求
答:
据悉,通信
机房空调
设置温度每调高1℃,可以节能5~12%。广东移动的一位机房维护人员曾对记者说,在机房设备的高温承受能力内,广东移动将机房温度做了相应调整,没有影响正常的设备运行,还达到很好的节能效果。又如机房空调压缩机采用变频技术,是对
机房专用空调
压缩机加装变频器,通过变频器来改变压缩机...