99问答网
所有问题
当前搜索:
无刷发电机换调压板后怎么会烧电机
发电机
的
调压板
接上就坏
怎么
回事
答:
电压过高
。1、电压过高。发电机的调压板接上就坏是发电机发出的电压过高导致触点烧蚀,维修方法是,将发电机调节器触点闭合间隙调大。2、外部环境的转变。发电机的调压器板的故障是因外部环境的转变会造成,需要重新替换。
康明斯NTA855D420SP1500转
发电机
为什么电压电路板和调速器电路板为什么...
答:
电流过大
。电机转动时超过额定电压就会烧坏集成电路板 型号不适配。需要检查AC/DC、U、I等参数
发电机调压板
导致无功率
答:
发电机调压板
导致无功率的原因如下:1、发电机定子与碳刷的接触点脏,造成励磁电压不稳定,交流电的输出也不稳定。2、发动机的空滤脏了,需要清洗,发动机的空滤脏了容易造成发动机进气量不足,发动机的输出功率下降,转速不稳定也极易造成发电机的电压不稳定。3、发电机的稳定系统出现问题,要更换AVR。汽...
100kw的柴油
发电机组
总是
烧坏
AVRSX460,是什么原因,换了好几个了。
答:
估计是因为带电动机负载,电动机频繁启动,引起调压板频繁调节,过载烧坏
。建议负载减轻或者并联一台容量相近的发电机(这个办法实现起来有困难的话就不用),如果是输出电压偏高,可以考虑减小励磁电流(对异步发电机不适用)。
一台200kw
无刷发电机
为啥老
烧坏调压板
答:
有以下几种原因:
1、发电机主励磁线圈(大转子)有问题
。2、小转子和励磁线圈有问题。3、旋转二极管性能有问题。
调试发电机调速器时是否会引起
发电机烧坏电机
?
答:
发电机
有功调整,由调速器进行,靠改变汽门(火电机组)或导水叶开度(水电机组)等原动力的出力实现。发电机无功调整,由发电机励磁调节器进行,靠改变励磁电流,调整发电机电压进行。当发电机接上对称负载后,电枢绕组中的三相电流会产生另一个旋转磁场,称电枢反应磁场。其转速正好与转子的转速相等,...
电机烧坏
的原因
答:
油垢过多,不利于
电动机的
散热。 (3)风罩或电动机内挡风板未装,导致风路不畅,电动机散热不良。 (4)风扇破损、变形、松脱,或者未装或装反,使电动机通风散热不良。 (5)封闭式电动机外壳散热筋片缺损过多,散热面积减少;或者防护式电动机风扇堵塞,都会造成电动机通风散热不良而温升过高。
柴油
发电机组调压板
故障
怎样
排除?
答:
1、先查看机油油面,
发电机调压板
正常时可拆失落油量报警安装接线,如能启动发起机,阐明油位报警安装损坏,可拆下查验或许改换。2、不必焚烧开关就能启动发起机,阐明开关短路。可拆下焚烧开关进行查验或许改换。3、如火花塞磁体损裂,中间电极侵蚀损坏,应改换火花塞。4、火花塞太脏,可用汽油清洗洁净...
卡特彼勒油机
调压板
坏了,有哪些故障?
答:
并机装置一般有个调压信号送入AVR
调压板
,这种情况要么检查调压信号有没有接错,要么试试在开机时迅速使用电子控件(并机装置、调压板等)重调电压。6、
发电机
绕组上压敏电阻或者整流桥二极管损毁 压敏电阻的作用是:发生过电压故障时压敏电阻导通以降压,如果压敏电阻被击穿或因其他原因导通,那么可想而...
发电机后
级工作几分钟就烧驱动
板怎么
回事
答:
里面的齿轮出了问题,卡住了或产生了严重的干涉,使得马达转子被扭坏而导致烧坏。机械工程是一门涉及利用物理定律为机械系统作分析、设计、生产及维修的工程学科。这学科要求学员对应用力学、热学、物质与能量守恒等基础科学原理有巩固的认识,并利用这些知识去分析静态和动态物质系统,创造、设计实用的装置、...