99问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器故障ocf
施耐德变频器故障
代码
OCF
的解决办法
答:
施耐德变频器故障代码OCF表示过电流
。可能原因 :电机控制菜单drC的电机参数不正确 惯量或负载太大 机械阻滞 解决方法:
检查参数设置
。检查电机/ 变频器/ 负载的大小。检查机械装置的状态 连接电机电抗器。降低开关频率SFr。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德
atv312
变频器
空载报警ohf怎样解决
答:
•
增加一个制动电阻器
。•检查电机 / 变频器 / 负载的尺 寸。tnF 自动调节 故障 •特殊电机或者功率不适合变频器 的 电机 •电机没有连接到变频器 •确认在自动调节期间电机存 在。•如果正在使用一个输出接触 器,应在自动调节过程中 关闭它。COF CANopen 故...
施耐德变频器故障
代码
答:
第一个原因是逆变器供电错误或者保险丝熔断
。第二个原因是某相有瞬时故障。第一个原因是更换电源或保险丝,第二个原因是复位。2.USF:这个故障代码有三个原因。第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是
检查电源电压是否稳定正常或更换负载电阻
。3.OSF、OHF、OLF、ObF、...
施耐德
ATS48旁路切切换时报
OCF
和PHF怎么回事?
答:
施耐德ATS48软启动器报OCF是过电流报警
。报PHF是电源或电机缺相故障。
施耐德
ATV312
变频器
空载报警
OCF
怎样解决
答:
主要是检查减速机。b、负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有
故障
,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c、
变频器
功率模块有没有损坏。d、电动机的启动转矩过小,拖动系统转不起来e变频器保护电流设置不当(以小拖大比较常见)。
施耐德
302
变频器
,时不时显示
OCF
答:
可以试试调整
变频器
参数中的电流限幅CL1试试。
施耐德变频器
ATV31在运行过程中经常出现
OCF故障
是什么原因
答:
OCF
过电流报警。上电即显OCF过电流,电流互感
器故障
可能性大一些,如果是在运行过程中报请检查负载情况。
施耐德变频器故障
代码的解决方法是什么呢?
答:
故障
显示的可能原因及其解决步骤或办法:PHF :⒈
变频器
供电电源不对或熔断器熔断 ;⒉某相有瞬时故障。 ⒈检查电源连接和熔断器; ⒉复位。USF: ⒈电源电压欠压; ⒉瞬时电压跌落; 3. 负载电阻损坏 。1 检查电源电压 ;2 更换负载电阻。OSF、 OHF 、OLF、 ObF、 OPF、 LFF 、
OCF
: 电源电压...
施耐德
电气
变频器故障
代码
答:
根据查询太平洋科技显示,
施耐德变频器故障
代码有:1、PHF:出现该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
施耐德变频器故障
代码介绍及检修方法
答:
7.如果变频器上出现的故障代码为
OCF
,那么就代表着变频器出现了过流的问题,可能是因为变频器的参数设置不正确或者是载荷太大。
施耐德变频器故障
过流 过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德变频器ocf是什么意思
施耐德变频ocf报警
施耐德软启动ocf报警
施耐德软启动器报ocf
ATV610变频器报OCF
变频器ocf报警什么意思
施耐德软启报OCF
施耐德软起OCF报警
施耐德变频器报ocf