99问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德软起OCF报警
施耐德
ATS48旁路切切换时报
OCF
和PHF怎么回事?
答:
施耐德
ATS48
软启动器报OCF
是过电流
报警
。报PHF是电源或电机缺相故障。
施耐德
变频器故障代码
OCF
的解决办法
答:
施耐德
变频器故障代码
OCF
表示过电流。可能原因 :电机控制菜单drC的电机参数不正确 惯量或负载太大 机械阻滞 解决方法:检查参数设置。检查电机/ 变频器/ 负载的大小。检查机械装置的状态 连接电机电抗器。降低开关频率SFr。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德
ATV312变频器空载
报警OCF
怎样解决
答:
启动时就
报警
,这是过电流的现象,主要检查:a、工作机械有没有卡住,主要是检查减速机。b、负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路、电机有没有故障,提醒大家新维修过后尤其是刚缠完线圈后的电机必须实验后检测空载电流后再上机运行。c、变频器功率模块有没有损坏。d、电动机的启动转矩过小...
施耐德
atv312变频器空载
报警
ohf怎样解决
答:
ATV312 (12 )变频器 _
报警
代码:代码 名称 可能的原因 纠正措施
OCF
过流 •惯量或负载过高 •机械锁定 •检查电机 / 变频器 / 负载的尺 寸。•检查相关装置的状态。SCF 电机短路 •在变频器输出短路或接地 •在变频器输出端有明显的接地泄 露电 流 (如...
施耐德
变频器
ocf
什么意思
答:
OCF
表示过电流。可能原因 :1、电机控制菜单drC的电机参数不正确 2、惯量或负载太大 3、机械阻滞 解决方法:1、检查参数设置。2、检查电机/ 变频器/ 负载的大小。3、检查机械装置的状态 4、连接电机电抗器 5、降低开关频率SFr 6、检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施耐德
变频器故障代码
答:
第一个原因是更换电源或保险丝,第二个原因是复位。2.USF:这个故障代码有三个原因。第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是检查电源电压是否稳定正常或更换负载电阻。3.OSF、OHF、OLF、ObF、OPF、LFF、
OCF
:这些故障代码意味着电源电压过高。解决方法是检查电源电压,看...
施耐德
变频器ATV31在运行过程中经常出现
OCF
故障是什么原因
答:
OCF
过电流
报警
。上电即显OCF过电流,电流互感器故障可能性大一些,如果是在运行过程中报请检查负载情况。
施耐德
电气变频器故障代码
答:
根据查询太平洋科技显示,
施耐德
变频器故障代码有:1、PHF:出现该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
施耐德
变频器故障代码介绍及检修方法
答:
施耐德
变频器,我们经常会碰到的故障现象有F008(直流电压低),由于是直接通过电阻降压来取得采样信号,所以故障F008的出现主要是由于采样电阻的损坏而导致的。施耐德变频器F025,F026,F027,关于输入相缺失的
报警
,故障原因一是由于6SE70系列本身带有输入相检测功能,输入检测电路的损坏会导致输入缺相报警,如...
施耐德
302变频器,时不时显示
OCF
答:
可以试试调整变频器参数中的电流限幅CL1试试。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德软起olf报警
施耐德软启动器报ocf
施耐德cof报警
施耐德软启动器olf报警
施耐德软启动ocf故障
施耐德报COF是什么原因
施耐德变频器报0cf什么意思
ats48软启动器说明书
变频器报COF怎么处理