排烟风机的最小排烟量
排烟风机的风量
符合规定?
答:
(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h.
(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于17000时,其排烟量按其体积的6次/...
排烟风量
怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³
;/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
排烟风机的风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机的
风量应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机
最小排烟量
应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
地下停车场消防排烟机
排烟量
不小于多少米每秒
答:
以净高3m以下汽车库为例:排烟量不小于30000立/h
。假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用风机排风量为36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3=6000立相等,即安装一台36000立/h的风机符合要求。还要注意保证280℃时能...
排烟量
的计算方法
答:
3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,
其机械排烟量不应小于13000m3/h
,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2m2的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m3/ (h·m2)计算且...
怎么选消防
排烟风机
,怎么计算它
的风量
、静压等。
答:
总体排
风量
、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房
排烟
罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
内走道排烟规范上写这单台
风机排烟量
是应该小于7200,比我计算出来的打...
答:
GB50016-2006《建筑设计防火规范》中机械排烟规定应该是单台风机排烟量
不应小于7200m3
/h,如果你的条件允许的话也可以采用自然排烟。
在高层建筑内,设置
排烟
系统,应满足哪些要求?
答:
2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量
不应小于7200m3
/h)。2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不...
百度知道 - 信息提示
答:
网页 资讯 视频 图片 知道 文库 贴吧 采购 地图 更多 搜索答案 我要提问 百度知道>提示信息知道宝贝找不到问题了>_<!! 该问题可能已经失效。返回首页 14秒以后自动返回 帮助 | 意见反馈 | 投诉举报 京ICP证030173号-1 京网文【2023】1034-029号 ©2023Baidu 使用百度前必读 | 知道协议 ...
厨房的
排烟风机
怎么样才能算出风机用多大
的风量
答:
总风量=1.1×(厨房所需风量+灶头排气罩所需风量)为了保证净化效果,在实际设计时
排烟风量
要求严格按照排风罩的吸入风速计算,罩口的吸入风速通常不低于0.5m/s.
最小
排风量通常用下式计算:L=2000PH 式中:L—排风罩排风量,m3/h;P—罩口的周长(靠墙的边不计),m;H—罩口至灶口的距离,m....