99问答网
所有问题
当前搜索:
拉结筋设置
砌体拉墙
筋设置
规范是什么?
答:
一、砌体拉墙筋设置规范是什么
1、多层砌体,沿墙高每隔500mm的距离就要配置一个2φ6的拉结钢筋,并且要与承重墙、柱拉结连接,需求伸入墙内至少1m
,而6、7度需伸入底部三分之一楼层、8度需伸入一半楼层、9度需伸入全部楼层,其墙顶要与楼板、梁拉结;2、钢筋混凝土砌体,沿框架柱每隔500mm高设一...
砌筑墙体
拉结筋
如何
设置
?
答:
1、对宽度大于300mm 的洞口上部应设置过梁
。2、与构造柱相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm 。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸...
砖墙
拉结筋设置
标准
答:
1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m
;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,适宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求...
砌体墙
拉结筋
的
设置
要求是怎样的
答:
🧱
砖墙砌体结构后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于1m
;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一楼层,9度时全部楼层,墙顶尚应与楼板或梁拉结。🔗拉结筋的配置拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成,多用在砖墙的L转...
拉结筋设置
要求?
答:
1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm
,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。3、设置在砌体...
墙体
拉结筋
的
设置
?
答:
墙体
拉结筋
的
设置
?答:5.4.2 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜搓时,除转角处外,可留直搓,但直搓必须做成凸槎。留直搓处应加设拉结筋,拉结筋的数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不...
砌体
拉结筋
如何留置和布置?
答:
《建筑抗震设计规范》砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,
每边伸入墙内不应少于1m
;6、7度时底部三分之一楼层,8度时底部二分之一...
拉结筋设置
规范
答:
拉结筋设置
规范如下:1、多层的砌体结构,后来砌的非承重隔离墙,需沿着墙高,只要距离500毫米就配置2p6拉结钢筋,并且要与承重墙或者承重柱拉结,每边探入墙内的距离至少1米,6、7度时底端三分之一的楼层,8度时底端二分之一的楼层,9度时所有楼层,墙顶端也应该与楼板或者梁体拉结。2、填充墙...
墙中
拉结筋
的
设置
长度
答:
砖墙中
拉结筋
的
设置
长度 答:《砌体结构设计规范》GB50003—2011:应引起注意的是:钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,“且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。”具体操作要引起重视了。《砌体结构施工质量验收规范》GB50203—2011:
拉结筋设置
要求
答:
拉结筋设置
要求介绍如下:构造柱依据GB50203-2011:《砌体结构工程施工质量验收规范》12G614-1:《砌体填充墙结构构造》GB50924-2014:《砌体结构工程施工规范》设置条件:1、当墙长大于5m,或者大于层高两倍时。2、墙体转角处。3、砌体丁字接关处。4、门窗洞口大于2.1m门窗洞口尺寸大于等于2.1米需要设置...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么叫拉结筋
砌墙时拉墙筋的设置方法
拉结筋长度是70还是1米
二次结构填充墙拉结筋规范
10cm墙体拉结筋设置
什么是拉结筋 有图吗
柱子拉结筋伸出长度
10墙拉结筋设置要求
墙体拉结筋最新规范