引风机入口挡板故障关
引风机
静叶
挡板
开关不到位如何配合机务处理
答:
引风机静叶挡板开关不到位可以将引风机静叶切“手动”调整配合机务处理
。将引风机静叶切“手动”调整,防止调节装置卡涩而引起风机出力不均引起失速,发现引风机静叶发生卡涩时,应及时稳定负荷和风量、炉膛负压,然后通知设备部处理。
引风机
的进出口
挡板
为什么启动时是关闭的
答:
主要是为了容易启动,降低启动电流。
停机后
引风机入口挡板
不关会有什么后果
答:
启动电流太高
。停机后,引风机入口挡板不关,会造成启动电流太高,不好启动或把上端电源开关顶跳闸。
单侧
引风机
停运出口档板无法关闭下如何检修
答:
3、逐渐关小停运侧引风机静叶开度
,同时开大运行侧引风机静叶开度,保持炉膛负压稳定,保证运行侧引风机有足够的调节裕度。4、将停运侧引风机静叶关至最小,关闭出口挡板,停运引风机运行,检查入口挡板联关正常,就地检查应不倒转。5、在引风机倒负荷过程中,监视运行侧引风机电机电流、轴承振动、温度...
引风机
出口
挡板
不开会有什么后果
答:
1. 阻碍气体流动:挡板未打开时
,会阻碍气体从引风机出口处正常流出。这可能会导致气体积聚在引风机中,甚至可能导致引风机过热或损坏。2. 增加能耗:如果挡板不开启,引风机会继续运转,但气体可能无法顺畅地流出。这会导致引风机的运行负荷增加,功耗增加,对能源消耗造成不必要的浪费。3. 影响其他设备...
引风机入口挡板
开不大的后果
答:
引风机入口挡板
开不大会降低气体流量,影响炉膛燃烧,造成锅炉效率下降。
锅炉起炉时引送
风机挡板
应处于什么状态
答:
锅炉起炉时,
引风机
、鼓
风机挡板
应处于关闭状态。燃煤锅炉起炉时,燃煤尚处于初燃阶段,炉膛内温度不高,此时若大力开启鼓风,不但不能助燃,反而吹灭初火。而初燃阶段有烟囱负圧作用形成炉膛内自然对流风,也无需开启引风。待炉膛内燃料开始充份燃烧时,再骤步开启风机挡板送风。即使正常情况下,风机都应...
引风机入口挡板
怎样固定上下活动
答:
1、首先是要先抬起
引风机
或卸下
入口挡板
的防尘罩,用螺丝刀松开入口挡板上的两个螺丝。2、其次稍稍向后拉动一下入口挡板,将进气口管道按刻度调整到要求的角度,或者将入口挡板前推。3、最后使入口挡板锁定在45度角处,即可固定上下活动。
简述
引风机
启动前的检查项目。
答:
【答案】:答案:检查并确认
引风机入口挡板
全开;盘车检查引风机转动部分有无碰撞及摩擦现象;查联轴器完好,螺栓无松动,防护罩紧固;轴承座内油量符合要求,地角螺栓无松动;检查并确认冷却水畅通;检查并确认三位转换开关处于大窑远控位臵。
锅炉| 技术问答
答:
若引、送风机的入口导向
挡板
和锅炉不严密时,冷空气漏入经炉膛和
引风机入口
导向挡板不严密处进入烟囱,牌入大气。如从送风机和锅炉各处漏入的空气较多,有可能维持引、送风机缓慢旋转。 随着停炉时间的延长,炉膛和烟囱的温度逐渐降低,抽力逐渐减小,漏入的冷风随之减少,当不足以克服风机叶轮旋转产生的阻力时风机停止...